два С2000-М в одной системе?

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dflbv
Автор темы
Dflbv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: *

Непрочитанное сообщение #1 Dflbv » 05.08.2014, 03:16

Здравствуйте, помогите начинающему.
Возможно ли подключить на одну шину RS-485 более одной С2000-М?
Если возможно, то можно ли управлять с двух пультов С2000-М одной С2000-СП1?

kos25
kos25
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Технический директор

Непрочитанное сообщение #2 kos25 » 05.08.2014, 07:05

нет

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 05.08.2014, 09:21

Один С2000-м, а к нему уже можно подвязывать клавиатурки попрощще - С2000-К, С2000-КС.