постоянный спам 'автоматика отключена'

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
preceus
Автор темы
preceus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 preceus » 28.07.2014, 18:09

Добрый день! Система состоит из пульта с2000м + с2000ethernet и нескольких удаленных езернетов с подключенными приборами. Сегодня перевели систему в режим с сохранением событий, и на пульт стало постоянно приходить сообщение "автоматика отключена" от с2000 аспт с одинаковым временем и датой, но это сообщение после сброса появляется снова, по факту аспт давно уже с авт вкл., а сообщение все приходит и забивает абсолютно весь буфер. В системе есть еще аспт но от них такого не приходит. Через запрос шс видно что с аспт все в порядке - все шлейфы в норме. Пробовал отключать аспт, перепрошивать пульт, ставить другой - ничего не помогает. Версия прошивки 2.05. Подскажите в чем может быть проблема?

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #2 Sanseyis » 29.07.2014, 15:15

Зачем было перепрошивать пульт не понятно??? Давайте конфиг посмотрим.

preceus
Автор темы
preceus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 preceus » 29.07.2014, 17:32

Все удачно разрешилось, пришлось повторно отключить аспт откинуть аккумуляторы и подождать минут 15, только после этого мообщения перестали непрерывно приходить.