Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в конфигурации прибора. Имеются 3 прибора - С2000М, С2000-АСПТ и С2000-СП1. Необходимо чтобы при срабатывании АУГП СП1 отключал систему вентиляции, подключенную на 1 реле.
Вложения
С2000.rar
(1.29 КБ) 102 скачивания

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #2 Sanseyis » 12.07.2014, 17:21

В строке "привязка управления" в блок СП1 добавить нужные разделы.

Oronar
Автор темы
Oronar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Oronar » 17.07.2014, 20:36

Спасибо, помогло