Непрочитанное сообщение #1 vl32 » 02.07.2014, 15:38

Что-то не могу заставить RS 202TD,слать к нам на пульт события из С 2000М,всё по иструкции подключил,в с 2000м выставил режим RS 232 на RS 202TD-не шлёт зараза,зато когда подключил комп к с2000м и запустил uprog для конфигурации с2000м-на пульт посыпались события из с2000м за два дня.Может кто сталкивался с такой проблемой,или знает её решение-подскажите

harbor
harbor
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.09.2016
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 harbor » 30.09.2016, 12:39

получилось решить проблему? тоже самое, никак не получается подружить эти девайсы

harbor
harbor
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.09.2016
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 harbor » 02.10.2016, 13:32

Подскажите, в этой схеме:
извещатель -> Сигнал20П --(rs485)-> С2000М --(rs485)-> С2000ПП --(rs485ContactID)-> RS202TD ->ПЦН
нужно ли вносить какую-то конфигурацию в приемопередатчик С2000ПП ?
Сейчас происходит так - делаем сработку извещателей, сигналы приходят на пульт С2000М, но на передатчик RS202TD ничего не передается, хотя передача разделов в Трансляции событий настроена на него. Если сбросить питание С2000ПП и включить, то он начинает слать в RS202TD накопленные события.
Почему сразу не шлет?

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
пробовал подключать RS202TD на порт rs232 С2000М и выбирать в меню настроек RS232 этот передатчик, но ничего не передается.. возможно несовместимость интерфейсов какая-то

Добавлено спустя 18 часов 10 минут:
Пытался курить мануал на С2000ПП - очень тяжелый мануал, сложно понять логику.
Большая просьба если кто-то подскажет как настраивать ПП, если имеется конфиг на С2000М(я прикреплю конфиг к сообщению и скрин того, что пытался делать в Uprog для настройки ПП)
общ10.rar
(1.68 КБ) 51 скачивание

uprog.JPG


Добавлено спустя 5 часов 11 минут:
Получилось настроить передачу через интерфейс RS232, без помощи С2000ПП, все заработало. На передатчике RS202TD должен быть установлен джампер J3.
В С2000М выставить на порту RS232 значение RS202TD.
И программой RS485Settings на пульте С2000М понастраивал задержки, для RS232 выставил значение "Пауза перед ответом по RS232" в 1(стояло 0)

А вот как настраивать таблицу зон в конфигурации С2000ПП я так и не разобрался, может быть в будущем не пригодится, а может и надо будет..

-Andrey- M
-Andrey- M
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.05.2018
С нами: 4 месяца 5 дней
Профессия: Инженер

Подробная инструкция

Непрочитанное сообщение #4 -Andrey- » 20.05.2018, 10:56

Первым делом проверяем подключение
RS-202-TD - C2000-M
RX - TxD
TX - RxD
GND - GND
Проверяем правильность установленных джамперов.
В настройках пульта, во вкладке RS-232 выставляем значение RS-202-TD
Приемник RS-201-RD подключаем к клеммам "А1" и "В1" пульта RS-201PN
Дружим RS-202-TD с RS-201PN, в инструкции всё предельно понятно описано.
Дружеский совет: После того как наладили беспроводной канал "Lonta Optima", отключите питание пульта RS-201PN. Так как после настройки трансляции посылок команд, пульт С2000-М начнёт передавать все архивные сообщения, и вы устанете сбрасывать тревоги на RS-201PN.
Запускаем теперь PProg. Задаём всем задействованным шлейфам "Зоны Contact ID". Максимальное количество 99.
Заходим во вкладку "Трансляция событий" и в нижнем списке видим приборы, чуть выше этого списка находим белую квадратную кнопочку "Разделы для передачи событий", жмём её и у нас появляются разделы. Затем переносим их в "Принтер", а в инспекторе (справа) выбираем какие именно события будем передавать.
Загружаем прошивку, пьём чай, ждём.
Переподключаем интерфейс RS-232 на RS-202-TD.
Передатчик начнёт мигать то зелёным, то красным цветами. Пьём чай или кофе, ждём пока он не начнёт гореть ровным зелёным цветом. Процедура долгая так как пульт начал слать весь архив сообщений, и шлёт он их с интервалом 20 секунд. Для пробы в этот момент можно на время включить питание пульта PN что бы убедиться в передачи сообщений. Вы должны видеть "номер объекта/раздел" ниже будет написано событие.
Отключаем питание пульта PN и ждём пока индикатор передатчика не начнёт гореть непрерывным зелёным цветом. После этого возобновляем питание пульта.