Подскажите, в этой схеме:
извещатель -> Сигнал20П --(rs485)-> С2000М --(rs485)-> С2000ПП --(rs485ContactID)-> RS202TD ->ПЦНнужно ли вносить какую-то конфигурацию в приемопередатчик С2000ПП ?
Сейчас происходит так - делаем сработку извещателей, сигналы приходят на пульт С2000М, но на передатчик RS202TD ничего не передается, хотя передача разделов в Трансляции событий настроена на него. Если сбросить питание С2000ПП и включить, то он начинает слать в RS202TD накопленные события.
Почему сразу не шлет?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:пробовал подключать RS202TD на порт rs232 С2000М и выбирать в меню настроек RS232 этот передатчик, но ничего не передается.. возможно несовместимость интерфейсов какая-то
Добавлено спустя 18 часов 10 минут:Пытался курить мануал на С2000ПП - очень тяжелый мануал, сложно понять логику.
Большая просьба если кто-то подскажет как настраивать ПП, если имеется конфиг на С2000М(я прикреплю конфиг к сообщению и скрин того, что пытался делать в Uprog для настройки ПП)
Добавлено спустя 5 часов 11 минут:Получилось настроить передачу через интерфейс RS232, без помощи С2000ПП, все заработало. На передатчике RS202TD должен быть установлен джампер J3.
В С2000М выставить на порту RS232 значение RS202TD.
И программой RS485Settings на пульте С2000М понастраивал задержки, для RS232 выставил значение "Пауза перед ответом по RS232" в 1(стояло 0)
А вот как настраивать таблицу зон в конфигурации С2000ПП я так и не разобрался, может быть в будущем не пригодится, а может и надо будет..