C 2000M И RS 202 TD(Альтоника)

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
vl32
Автор темы
vl32
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02.07.2014
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 vl32 » 02.07.2014, 15:38

Что-то не могу заставить RS 202TD,слать к нам на пульт события из С 2000М,всё по иструкции подключил,в с 2000м выставил режим RS 232 на RS 202TD-не шлёт зараза,зато когда подключил комп к с2000м и запустил uprog для конфигурации с2000м-на пульт посыпались события из с2000м за два дня.Может кто сталкивался с такой проблемой,или знает её решение-подскажите

harbor
harbor
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.09.2016
С нами: 2 месяца 7 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 harbor » 30.09.2016, 12:39

получилось решить проблему? тоже самое, никак не получается подружить эти девайсы

harbor
harbor
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.09.2016
С нами: 2 месяца 7 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 harbor » 02.10.2016, 13:32

Подскажите, в этой схеме:
извещатель -> Сигнал20П --(rs485)-> С2000М --(rs485)-> С2000ПП --(rs485ContactID)-> RS202TD ->ПЦН
нужно ли вносить какую-то конфигурацию в приемопередатчик С2000ПП ?
Сейчас происходит так - делаем сработку извещателей, сигналы приходят на пульт С2000М, но на передатчик RS202TD ничего не передается, хотя передача разделов в Трансляции событий настроена на него. Если сбросить питание С2000ПП и включить, то он начинает слать в RS202TD накопленные события.
Почему сразу не шлет?

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
пробовал подключать RS202TD на порт rs232 С2000М и выбирать в меню настроек RS232 этот передатчик, но ничего не передается.. возможно несовместимость интерфейсов какая-то

Добавлено спустя 18 часов 10 минут:
Пытался курить мануал на С2000ПП - очень тяжелый мануал, сложно понять логику.
Большая просьба если кто-то подскажет как настраивать ПП, если имеется конфиг на С2000М(я прикреплю конфиг к сообщению и скрин того, что пытался делать в Uprog для настройки ПП)
общ10.rar
(1.68 КБ) 4 скачивания

uprog.JPG


Добавлено спустя 5 часов 11 минут:
Получилось настроить передачу через интерфейс RS232, без помощи С2000ПП, все заработало. На передатчике RS202TD должен быть установлен джампер J3.
В С2000М выставить на порту RS232 значение RS202TD.
И программой RS485Settings на пульте С2000М понастраивал задержки, для RS232 выставил значение "Пауза перед ответом по RS232" в 1(стояло 0)

А вот как настраивать таблицу зон в конфигурации С2000ПП я так и не разобрался, может быть в будущем не пригодится, а может и надо будет..