Отправка смс через УО-4С при взломе двери СКУД под управлением С2000-2

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


tksfera
Автор темы
tksfera
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 tksfera » 07.04.2014, 10:06

Добрый день.
Вопрос скорее общий. Прошу прощения, если написан не в ту ветку.
Существует система, работающая под управлением пульта С2000М.
Приборов много, но в данный момент важны эти: С2000М (v. 2.06), УО-4С (v2.36), C2000-2 (v1.15)
На приборе С2000-2 настроен контроль доступа и включена функция контроля взлома с использованием геркона, подключенного на вход датчика прохода.
Требуется организовать отправку СМС с прибора УО-4С при открывании двери без предоставления доступа по карте ( то есть при срабатывании функции контроля взлома).
Звонил в тех поддержку, один специалист сказал, что такое возможно через сценарии управления реле и прибор Сигнал-10 или С2000-4. Есть пустой прибор Сигнал-10. Могу сделать через него. Я разобраться не смог, поэтому перезвонил во второй раз. Другой же специалист, взявший трубку сказал, что такое сделать нельзя.
Все таки, как организовать подобную работу. Программирование ведется через PPROG и UPROG. Еще раз пишу - работа системы под управлением пульта С2000М.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 07.04.2014, 11:52

Похоже решить задачу нельзя.
Под управлением пульта - УО-4С не поддерживает передачу события "взлом двери"
В автономном режиме - нет программы управления реле для включения по событию "взлом двери"
С помощью сценариев - в разрешающем условии нет состояния "взлом двери"

tksfera
Автор темы
tksfera
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 tksfera » 07.04.2014, 12:06

Ладно. А если пойти по другому пути и придумать велосипед...
Возможно ли организовать работу так: переключить геркон на обычный вход ШС С2000-2. В таком случае он будет просто регистрировать тревогу. А что бы он не регистрировал тревогу в режиме доступа, каким нибудь сценариями при поднесении карты доступа снимать с охраны эту зону...?!

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 07.04.2014, 12:14

Костыль этот можно таким образом сделать - выходное реле двери размножить, через вспомогательное доп реле, к примеру, и блокировать на момент легального открытия двери контакты геркона.
Или, если задействована только половинка С2000-2, в качестве вспомогательного реле можно использовать вторую половнику контроллера.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 прораб » 07.04.2014, 12:19

Для запуска сценария необходимо разрешающее условие. Для разрешающего условия есть список состояний. В списке состояний нет ни одного относящегося к доступу.

tksfera
Автор темы
tksfera
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 tksfera » 07.04.2014, 12:22

то есть выходит единственный вариант, это заранее снимать с охраны зону перед доступом?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 07.04.2014, 12:22

Sia-Ori писал(а):Костыль этот можно таким образом сделать - выходное реле двери размножить, через вспомогательное доп реле, к примеру, и блокировать на момент легального открытия двери контакты геркона.
Или, если задействована только половинка С2000-2, в качестве вспомогательного реле можно использовать вторую половнику контроллера.

Прям сейчас о том же подумал.
А как быть с временем включения реле?
Допустим стоит 10сек. а дверь остаётся в открытом состоянии больше

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #8 прораб » 07.04.2014, 12:30

Сам себе отвечу.
Повесить 2 геркона. Один на вход "дверь" другой как предлагалось выше.
Для открывающего (раздвоенного) реле, сделать большое время работы(2-3мин.) И указать в упроге - "выключать реле после закрытия двери"

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #9 Sia-Ori » 07.04.2014, 16:36

У нас установка двух герконов поставлена на поток.
Магнит один, а в корпусе на дверной коробке всунуты два геркончика, место позволяет.

tksfera
Автор темы
tksfera
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 tksfera » 08.04.2014, 08:46

Sia-Ori писал(а):Костыль этот можно таким образом сделать - выходное реле двери размножить, через вспомогательное доп реле, к примеру, и блокировать на момент легального открытия двери контакты геркона.
Или, если задействована только половинка С2000-2, в качестве вспомогательного реле можно использовать вторую половнику контроллера.

А как добиться, что бы вместе с первым реле С2000-2 срабатывало и второе? (в случае с использованием второй свободной половины С2000-2)

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #11 Sia-Ori » 08.04.2014, 18:38

В случае вейгандовского считывателя - просто запараллелить входы половинок D0 и D1.
Для TouchMemory - не проверял, но попробовать стоит.

tksfera
Автор темы
tksfera
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #12 tksfera » 08.04.2014, 21:43

Sia-Ori писал(а):В случае вейгандовского считывателя - просто запараллелить входы половинок D0 и D1.
Для TouchMemory - не проверял, но попробовать стоит.

У нас стоит matrix II (TM). При попытке запараллелить выход считывателя на D0-1 и D0-2 не работает. Считыватель пикает, и ничего не происходит.

Ладно, завтра попробую поставить релюшки промежуточные.