Непрочитанное сообщение #1 DmitryKoro » 06.02.2014, 11:39

Добрый день.
Проблема с получением событий из пульта С2000.
Подключаюсь к порту RS-232. Использую ноутбук с Win7, переходник USB-COM и самодельный шнурок.
Очевидно, подключаюсь правильно, поскольку в режиме программирования пульта в PProg вижу и сам пульт,
и прочие приборы.
Пульт переведен в режим порта RS-232 "ПРИНТЕР". Скорости пробовал разные.
При запуске Гипертерминала на ноутбуке, пульт не реагирует никак:
не пишет "подключение принтера", не выдает в терминал перечень событий.
В чем может быть дело?
Спасибо

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 06.02.2014, 13:14

Добрый день.
В подключении ньюансы есть, посмотрите в инструкции на пульт:
Параметры COM - порта должны быть следующими: скорость передачи - 1200 бит/с, 8 бит, без контроля четности. Пульт подключается принтерным кабелем АЦДР.685611.015 через переходник к свободному COM-порту компьютера. Если компьютер имеет 9 - контактный разъем COM - порта, требуется переходник DB-25F – DB-9F, для 25 - контактного разъема COM - порта – переходник DB-25F – DB-25F. При подключении к 9 - контактному разъему COM - порта компьютера выходы пульта должны быть подключены следующим образом: выход "TxD" пульта подключается к выводу 2 разъема COM - порта, выход "DTR" - к выводу 4, выход "GND" - к выходу 5.
В вашем переходнике нет контакта DTR.
Неудобно ведь получать события с принтерного выхода. Проще считать события через АРМ Орион или АРМ Скиф (в демонстрационном режиме).

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #3 sibguardian » 28.07.2015, 09:30

DmitryKoro писал(а):Добрый день.
Проблема с получением событий из пульта С2000.
Подключаюсь к порту RS-232. Использую ноутбук с Win7, переходник USB-COM и самодельный шнурок.
Очевидно, подключаюсь правильно, поскольку в режиме программирования пульта в PProg вижу и сам пульт,
и прочие приборы.
Пульт переведен в режим порта RS-232 "ПРИНТЕР". Скорости пробовал разные.
При запуске Гипертерминала на ноутбуке, пульт не реагирует никак:
не пишет "подключение принтера", не выдает в терминал перечень событий.
В чем может быть дело?
Спасибо
Да, дело в кабеле (другое направление передачи данных между С2000/С2000М и ПК), стандартный кабель АЦДР.685611.066 для подключения к ПК не подойдет. Либо придется его перепаять или сделать переходник для COM-порта (9-ножек) материнской платы.

Вместо "ГиперТерминала" у Болида есть альтернативная программа - PKUEventReader, периодически она на форуме поминается.

По сути получается, что имеем два кабеля для работы:
- стандартный АЦДР.685611.066, для конфигурации пульта и работы с АРМ;
- не стандартный, для чтения буфера событий из пульта Гипертерминалом или PKUEventReader

DmitryKoro писал(а):Подключаюсь к порту RS-232. Использую ноутбук с Win7, переходник USB-COM и самодельный шнурок.
Переходник USB-RS-232 в этой ситуации "не катит" - работать не будет, Болид честно об этом предупреждает (в дистрибутиве PKUEventReader есть соответствующий файлик "Клеммы COM-порта"). С2000 нужен "физический" COM-порт (не виртуальный, через Болидовский преобразователь USB-RS-232 ).
Либо переходник USB-RS-232 должен быть не Болидовский, со всеми задействованными выходами-ножками (TxD,RxD,RTS,CTS,DSR,DTR,DCD,RI,GND), типа ORIENT USS-111N18 (http://www.orientrus.ru/shop/Adaptery/CON_USB_TO_SERIAL_ORIENT_USS-111N18/762)

Цитата из файла "Клеммы COM-порта"
"Обращаем Ваше внимание на то, что для подключения необходимо использовать COM-порт. USB RS-232 не подойдет.
При подключении к 9 – контактному разъему COM-Порта ПК выходы пульта должны быть подключены:

TxD – 2 разъем COM
DTR – 4 разъем COM
GND – 5 разъем COM
"
Вложения
Для чтения PKUEventReader вар 2.png
Для чтения PKUEventReader вар 1.png

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 sibguardian » 28.07.2015, 09:54

И еще, выдержки из "Руководства по эксплуатации С2000М" стр. 23, в виде картинок - не любит народ читать мануалы... честно говоря, я тоже не люблю. По-привычке - метод "высоконаучного тыка"... :-): не пошло, тогда читаю.
Вложения
С2000 принт.png


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности