АРМ Орион Про 1.20 и СКУД, направьте на путь истинный

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


picmouse
Автор темы
picmouse
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.05.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 picmouse » 21.05.2019, 05:31

Здравствуйте.
Есть конфигурация системы:
с2000м, в режиме компьютер
пожарные КДЛ
много с2000-2
Доки читал, но пока не могу разобраться, как лучше связать 2000-2 и Орион.
1. Хочу централизованное управление СКУД, но как будут работать 2000-2 без компьютера? Всмысле, ключи доступа хранятся и в приборах и в Орион, когда комп работает ключи считываются с компа, когда комп вырубается ключи начинают считываться с каждого с2000-2 индивидуально? Я правильно рассуждаю?
2. Как заносить карты доступа? Сначала во все с2000-2, а потом синхронизировать с Орион, или наооборот?
3. Сценарий разблокировки дверей при пожаре лучше сделать в пульте или в Орион?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 21.05.2019, 07:19

1. В АРМ ставим "хранить ключи в приборах" - все контроллеры получают свою порцию информации, в соответствии с которой и будут регулировать доступ.
2. С АРМ-а это сделать и проще и надёжнее.
3. АРМ - штука капризная, может и подвиснуть на время, я за пульт.

picmouse
Автор темы
picmouse
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.05.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 picmouse » 21.05.2019, 07:26

pet-and писал(а):pet-and » 7 минут назад

1. В АРМ ставим "хранить ключи в приборах" - все контроллеры получают свою порцию информации, в соответствии с которой и будут регулировать доступ.
2. С АРМ-а это сделать и проще и надёжнее.
3. АРМ - штука капризная, может и подвиснуть на время, я за пульт.
Спасибо за разъяснения, буду колдовать.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 21.05.2019, 11:28

pet-and писал(а):3. АРМ - штука капризная, может и подвиснуть на время, я за пульт.
а если потребуется экспортировать БД в ПКУ, то плакали сценарии и в пульту, я бы предпочёл свободные реле и тактики, они то экспортируются без потерь

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 21.05.2019, 11:43

DruG писал(а):я бы предпочёл свободные реле и тактики
C2000-2 своеобразный аппарат. Для централизованного управления доступно только реле №2, и то только в режиме "одна дверь на вход/выход". А, для организации разблокировки дверей, тягать провода к каждому замку при наличии централизованной системы доступа я считаю никому не нужной дуростью.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 21.05.2019, 19:59

палка о двух концах, сценарии в пульте это хорошо и правильно, но если кто-то забудет про них и сделает экспорт? или забудет слить конфигурацию, а пульт умрёт и про сценарии вовремя не вспомнят?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 21.05.2019, 20:58

Экспорт БД в пульт - одноразовая операция. Вносить незначительные изменения таким образом - абсолютное ЗЛО.
DruG писал(а):а пульт умрёт
А блок питания умрёт, АРМ скончается, связь нарушится.... не много ли "если"?
"Если бы, да кабы, у нас во рту росли грибы?"(с)