Непрочитанное сообщение #1 sektant » 20.07.2018, 17:23
Добрый день. Имеется Орион Про 1.20.2. Из оборудования - С2000М, С2000-КДЛ, С2000-КПБ. Ко входам С2000-КПБ подключены линии контроля питания. Создан раздел в Орион Про, куда добавлены все входы С2000-КПБ. Тип входов С2000-КПБ - программируемый технологический. При запуске оперативной задачи данный раздел стоит на охране и имеет зеленый цвет. При обрыве линии выдается событие в оперативной задаче об обрыве и цвет раздела меняется на красный. При восстановлении линии выдается сообщение о том, что вход в норме, но раздел остается красным. Если ставить раздел вручную на охрану, происходит опрос входов, пишется, что входы в норме, но раздел на охрану не становится. При перезапуске оперативной задачи раздел сразу же становится зеленым. Пробовал ставить и убирать 24-часовую зону, ничего не меняется. Если вручную снять раздел с охраны, то он становится синим, а если после этого поставить на охрану, то становится красным