Первое сообщение
Здравствуйте! ситуация такая: Орион ПРо, объект без с2000-м! не могу совладать с задержками входной группы! установлен с2000-ик и ст.. в кдл поставил задержки по 30сек... тип шлейфа входной! с2000-к, ставим на охрану, задержка.. все вышли... встало...
Последнее сообщение
Запреты не стоят! А Орионе была галка особо охраняемый, снял, но не проверив уехал... завтра проверю
Да, дело было в особо охраняемом состоянии! Спасибо!)