Сценарий управления на открытие дверей при пожаре

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #41 pet-and » 03.04.2018, 11:37

Адрес в кавычки забрать надо ("18.0.40.1");

Den1646
Автор темы
Den1646
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #42 Den1646 » 03.04.2018, 11:45

pet-and писал(а):Адрес в кавычки забрать надо ("18.0.40.1");
Спасибо, работает, переделаю большой скрипт, как пройдет тест отпишусь

Добавлено спустя 7 часов:
В общем все так же, 1 дверь в 2 секунды, все тоже самое обсудил с техподдержкой, сказали что сценарий с горячих клавиш будет работать быстро, но Сигнал-10 работает по другому алгоритму и чтобы все срабатывало быстро и безотказно сигналу-10 нужен пульт С2000М.

Добавлено спустя 3 часа 51 минуту:
Пультыу меня есть, но не понимаю как в них настроить сценарий на открытие доступа

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А главное чтобы сценарий запускался с Сигнал-10

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #43 pet-and » 04.04.2018, 09:20

Den1646 писал(а):В общем все так же, 1 дверь в 2 секунды, все тоже самое обсудил с техподдержкой, сказали что сценарий с горячих клавиш будет работать быстро, но Сигнал-10 работает по другому алгоритму
Странная история. Я как-то не вижу особой разницы по кнопкам сценарий запускать или по событию. На мой просвещенный взгляд работать должно одинаково быстро/медленно.
Den1646 писал(а):чтобы все срабатывало быстро и безотказно сигналу-10 нужен пульт С2000М.
Согласен только с безотказностью, пульт, это та часть системы, которая должна погибнуть последней.
Den1646 писал(а):Пульты меня есть, но не понимаю как в них настроить сценарий на открытие доступа
Ну тут всё просто
ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ писал(а):2.3.5.3 Сценарии управления режимом доступа

Den1646
Автор темы
Den1646
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #44 Den1646 » 11.04.2018, 14:24

Всех приветствую, продолжаю настройки сценариев.

Т. к. в системе 7 приборов С2000-Ethernet в прозрачном режиме (виртуальный COM- порт) этажи в здании не связаны, были на задействованы 7 приборов C2000-M.
Подключил С2000-М к С2000-Ethernet по RS232 далее С2000-2 (двери) подключил к С2000-М по RS485, в АБД всё переделал. С2000-М в режиме компьютер.
Как выяснилось с такой конфигурацией не хватает приборов С2000-СП1 2шт и С2000-4 на каждый этаж. Закупаем.
Может кто знает как всё подключить имея 1 СИГНАЛ-10?

Прикладываю схему как будет подключено.
Структурка.jpg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #45 pet-and » 11.04.2018, 18:55

Сделать то что требуется? Из описания не очень понятно.

Den1646
Автор темы
Den1646
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #46 Den1646 » 12.04.2018, 08:52

Добрый день!

Не понятно как подключить Сигнал-10 к С2000-СП1 чтобы СП1 дал сигнал на С2000-4 и далее С2000-М открыл двери.

К Сигналу-10 подключен кабель от пожарки на первый контакт. Остальные 9 свободны.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #47 pet-and » 12.04.2018, 09:05

В инструкции к Сигнал10 смотрите "Приложение Г", к свободным шлейфам подключаете выход СП1, назначаете тип шлейфа и пишете сценарий открытия доступа.

Den1646
Автор темы
Den1646
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #48 Den1646 » 12.04.2018, 09:40

Не могу найти схему соединения Сигнал-10 + С2000-СП1 + С2000-4.
В "приложении Г" не указан прибор СП1, не имею понятия как их соединить

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #49 Dmitr » 12.04.2018, 12:35

Вот логика
Animation.gif

Den1646
Автор темы
Den1646
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #50 Den1646 » 12.04.2018, 15:03

Спасибо.
Принцип понял

Den1646
Автор темы
Den1646
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #51 Den1646 » 24.04.2018, 19:48

Всё настроил через программу управления "Нарушение технологического шлейфа", система отработала отлично, пройдена проверка с пожарными МЧС и прокуратурой. Всем спасибо! Теперь на сигнал-10 буду подключать кнопку операторам, ну или кнопку болид для запуска сценария из АРМ

Djavoker M
Djavoker M
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15.04.2019
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #52 Djavoker » 24.04.2019, 11:27

Добрый день дорогие жители данного форума. Помогите пожалуйста новичку. Нужен сценарий или помощь в создании сценария для открывания всех дверей. Система стоит из : Арм про, с2000-2 14шт, с2000-юсб 1шт и гранит 24 отвечающий за пожарную сигнализацию. Гранит подключён к С2000-2 в технологический шлейф. Буду очень благодарен любой помощи от знатаков и тех кто сталкивался с данным вопросом. Спасибо

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #53 DruG » 24.04.2019, 13:12

Безымянный.png

два сценария, с нужным количеством Открыть доступ и Восстановить доступ, в каждом шаге выбирается считыватель от своей двери, к технологическому ШС в Инспекторе привязываете эти сценарии на события, Обновляете БД в ОЗ и проверяете свою работу.

Djavoker M
Djavoker M
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15.04.2019
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #54 Djavoker » 24.04.2019, 15:30

DruG я сделал как ты говорил только вот такая проблема случилась у с2000-2 не не реагирует шлейф

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #55 DruG » 24.04.2019, 19:36

ну значит технологический ШС не подходит, там вроде в с2000-2 охранный, выбирайте его, в качестве событий Тревога и Взятие на охрану

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #56 pet-and » 24.04.2019, 20:09

ШС С2000-2 только охранный, других вариантов нет.
Для того, чтобы сценарий отработал, ШС должен быть включен в раздел и "взят".
Есть одна хохма: всё сделано верно и сценарий отрабатывает при пожаре, не снимая пожарной тревоги, попытаться взять на охрану, ну или снять, кому как нравится, ШС разблокировки, то двери восстанавливают режим доступа, ШС вываливается в "невзятие" - двери остаются закрытыми.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #57 DruG » 25.04.2019, 03:40

да, сценарии это фигня, я бы предпочёл ещё 14 штук реле и открывать доступ средствами самого контроллера.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #58 pet-and » 25.04.2019, 09:05

DruG писал(а):сценарии это фигня
Какое смелое утверждение!

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #59 DruG » 25.04.2019, 12:31

pet-and писал(а):Какое смелое утверждение!
когда комп с орионом отключается или требуется перезапустить орион, всегда вспоминаю что сценарии это фигня :-)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #60 pet-and » 25.04.2019, 14:29

DruG писал(а):когда комп с орионом отключается
Именно для таких случаев необходим пульт, и только пульт должен рулить пожарной автоматикой.