Управление шлейфами с2000-2

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы
MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 MAX232 » 17.10.2017, 19:17

Оборудование :
с2000m 2.07
c2000-2 1.21
орион-про 1.12

Суть проблемы такова. Нужно чтобы ключи не управляли ШС. Если я через Uprog конфигурирую c2000-2 то нет проблем.
Но после синхронизации с орион-про происходит разрешение управления ключом ШС.
На фото обведено красным.
Что сделано:
в с2000м в уровнях доступа запрещено ВЗЯТИЕ/СНЯТИЕ для этого раздела
с орион-про в уровнях доступа установлено "просмотр" для этого раздела
в сотрудниках "орион-про" в статусе человека установлено "служащий"

Где это отключается?


bolid.jpg

Dmitr
Dmitr
Репутация: 25
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 18.10.2017, 04:34

Добрый день!
Если Вам нужно чтобы со считывателей С2000-2 вообще нельзя было управлять разделами - на вкладке "Уровни доступа" нужно выбрать нужный Вам, и удалить все разделы, назначенные ему на дополнительной вкладке "управление". Потом в АБД на первой вкладке ("Система") раскрыть плюсы до считывателей нужного прибора. Выделить разделы, которые привязаны к этим считывателям и удалить их. После этого обновить БД в Оперативной задаче.
Также на всякий случай проверьте привязку управления в конфигурации пульта, чтобы к Вашему 11 прибору не были привязаны разделы (на вкладке "Привязка управления").

MAX232
Автор темы
MAX232
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 MAX232 » 18.10.2017, 10:18

Спасибо. Вы правы. Как только в АБД/уровни доступа/раздел/управление удаляешь раздел. Управление ШС меняется на значение "нет"