Vladimir182, такое может быть, несовершенство оборудования и ПО Болид
. Поэтому я бы периодически перезаписывал ключи в приборах. Может происходить из-за нестабильности интерфейса 485 - т. е. в АРМе вы ключ удалили и во время удаления был кратковременный сбой 485, и команда до контроллера не дошла, либо из-за помех не дошла.
Еще могли напрямую в контроллер карту прописать.
Еще вариант, не знаю, на сколько актуально для версии 1.20 - если меняешь человеку карту, но не удаляешь старую предварительно, а записываешь код новой карты поверх старой, то из АРМа старая карта удаляется, а вот из контроллера нет
Поэтому я, если надо поменять человеку карту, старую удаляю, и создаю новую и заново присваиваю уровень доступа. Тут на форуме даже где-то тема была про создание карт-призраков, если интересно, можете поискать