Организация входной зоны.

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Jeff » 19.07.2017, 09:56

Забавная ситуация на двух объектах
1. НА уровне пульта. Пульт С2000М3.02+ИТ+ БКИ + РИТМ GSM . На КДЛ организована три извещателя с типом шлейфа "входной" с задержкой
на взятие и на тревогу. Раздел в который входят эти извещатели привязан на реле с тактикой сирена. При постановке на охрану, раздел берется с задержкой все нормально. При снятии человек проходит охраняемые зоны, снимает зоны с БКИ. Сирена молчит. Но тревоги с охраняемых зон все равно уходят с пульт охраны.
2. На Орион Про 1.20.1+ С2000М (в режиме ПИ) +ИТ+ КДЛ + РИТМ GSM . Все тоже самое. Плюс в АБД перевел шлейфы в тип "входные" и установил таймаут входной зоны . Сирена молчит,а сообщение о проникновении на пульт все равно уходит.
Как сделать правильно в обоих случаях?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 19.07.2017, 10:06

Тревоги вроде как и должны уходить, ведь при нарушении зоны проходит событие Тревога входной зоны, а вот если не успеть за отведенное время снять с охраны, пойдет событие Тревога проникновения. Возможно в информаторе у вас стоит галка на передачу и Тревоги проникновения и Тревоги входной зоны. Скиньте конфиги.
Тип ШС входной устанавливается только в КДЛ, в АБД не обязательно менять тип, а также ставить задержку.

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Jeff » 19.07.2017, 10:16

Вы абсолютно правы. В конфиге ИТ стоит + на "тревогу входного шлейфа". А на Пульте, как я понимаю, не особо разбираются между
"тревогой входного шлейфа" и "тревога проникновения"
В системе с одним пультом помимо задержек на тревогу и на взятие в КДЛ надо обозначить в настройках пульта эти шлейфы как входные и
сформировать входную зону. Я правильно понимаю?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 19.07.2017, 10:23

Jeff, вы слегка неправы. "Тревога входной зоны", это так сказать, "тихая" тревога на время задержки, по истечении задержки на вход/выход входной ШС переходит в состояние "Тревога проникновения". Так что, в настройках ИТ, в дескрипторах, убирайте трансляцию "Тревоги входной зоны".

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 19.07.2017, 10:32

В пульте не надо ничего формировать, вкладку Входные зоны тоже не трогайте. В пульте настраивать надо лишь в одном случае - когда данный тип ШС не поддерживается самим прибором.

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 Jeff » 19.07.2017, 10:42

Уважаемый Pet-and! Под пультом я подразумевал ПЦН! Там работают творческие люди))
Уважаемый Google! Большое спасибо за помощь.
Просто господа с ПЦН каждый раз звонят и говорят что тревога прошла.
А у меня нигде их нет.
Вот и приходится объяснять людям различия.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион Про версии 1.20 и выше»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности