c2000-2 время открытия без герконов

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


xoutx
Автор темы
xoutx
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 xoutx » 16.06.2017, 19:56

Добрый

с2000-2
1 дверь с защелкой
датчика открытия на двери нет

как правильно дать понять системе что датчика нет ?
время прохода 5 сек
время включения реле 0,5 сек

в разделе Доступ - двери - если верить инструкции, эти параметры не используются
в разделе Структура системы - Реле
Цетрализованное управление тактикой - да
Задержка управления реле 0,125
Время Управления Реле 0,750
а реле включается на 5 сек :ne_vi_del:

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 17.06.2017, 14:53

так это Упрогом настраивается в самом приборе, а не в АБД.
там есть и параметр Датчик прохода, который надо отключить раз датчика нету и время управления реле в 5 секунд изменяют там.

xoutx
Автор темы
xoutx
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

так и есть

Непрочитанное сообщение #3 xoutx » 17.06.2017, 15:33

Спасибо !

вообще нет вариантов управлять этими параметрами из абд?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 17.06.2017, 16:59

да я как-то досконально и не заморачивался, но вроде С2000-2 очень своенравный прибор и делает только то что в нём прописано, т.е. например непосредственно релюшкой (Включить, Выключить) сценариями нельзя по-управлять, но можно это сделать через его считыватели (Открыть доступ, Восстановить доступ)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 20.06.2017, 09:31

xoutx писал(а):вообще нет вариантов управлять этими параметрами из абд?
Нет, работой реле может управлять только сам прибор. Исключение - если режим работы прибора "одна дверь на вход/выход". В этом случае прибор использует только первое реле, а вот вторым вы вправе распоряжаться как хотите, можете им управлять из Ориона.