АР-2 и ИПР-КСК с НЗ контакт. Взлом корпуса

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы
eroffa
Автор темы
eroffa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.04.2017
С нами: 1 год
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 eroffa » 10.04.2017, 22:49

В пож шкафах установлены АР-2 и ИПР-КСК с НЗ контакт. в кдл тип 2, подключение по варианту А, сопротивления : оконечн 10 кОм R1 20 кОм. всё вроде верно. При добавлении этих шлейфов в орион про в раздел.... постоянная индикация " Взлом корпуса" . Что только уже не делали....
Тех поддержка посоветовала обновить кдл до версии 2.15.....пофигу, тоже самое
Что может быть?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 36
Репутация: 88
Сообщения: 2793
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 10.04.2017, 23:01

eroffa, Для начала правила форума читаем внимательно:
3.1. Создание темы
Правило: внимательно прочтите руководства по эксплуатации и руководства пользователя на имеющиеся у вас приборы и программное обеспечение.
Воспользуйтесь Поиском. Также на форуме имеется функция "Быстрый поиск" (кнопка в верхнем левом углу). Убедитесь, что данная тема ещё не поднималась, и вопрос не обсуждался. Загляните в FAQ и Справочную литературу
При создании темы подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов. Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы конфигурации приборов. Чем больше Вы предоставите информации, тем больше шансов получить полезную информацию от других участников.
А так исходя из неисправности могу предположить что КДЛ у вас версии 2.10.
Не ошибается только тот кто не работает.

eroffa
Автор темы
eroffa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.04.2017
С нами: 1 год
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 eroffa » 10.04.2017, 23:35

В форуме рылись, документацию читали....и т.д., не просто там от дурака пишем.
Орион-Про 1.20
версия КДЛ 2.15
Метка АР2 исп2 верс. 1.02
Подключаем к АР2 ручник ИПР-КСК с НЗ контактактом.
Тип входа в КДЛ для АР2- 2, пробовали также 4,11.
Вариант подключения ручника к АР2 - А.
Сопротивления как в описании 10 и 20 кОм.

Создан раздел (300 на фото красный) куда добавлены шлейфы АР2 с подключенными ручниками.
При вынесении этого безобразия на план - постоянная индикация взлом корпуса!
Вложения
Безымянный.jpg
22.jpg

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 36
Репутация: 88
Сообщения: 2793
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 10.04.2017, 23:45

eroffa, вы меня простите, но спросить обязан.
Корпус АР-2 точно закрыт?
Не ошибается только тот кто не работает.

eroffa
Автор темы
eroffa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.04.2017
С нами: 1 год
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 eroffa » 10.04.2017, 23:51

ДА, точно... И закрывали и пальцем держали

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 36
Репутация: 88
Сообщения: 2793
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 10.04.2017, 23:55

А Shleifes не запускали, что выяснить может это очередной глюк новой версии АРМ.
P.S: Shleifes которая поддерживает КДЛ выше 2.04 есть на форуме.
ftp://ftp.bolid.ru/distrib/shleifes.zip - что бы не искать.
Не ошибается только тот кто не работает.

eroffa
Автор темы
eroffa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.04.2017
С нами: 1 год
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #7 eroffa » 11.04.2017, 00:24

Посмотрели Shleifes ... на типах входов " 2 " с котролем вскрытия, программа уверенно показывает вскрытие - закрытие корпуса.
На типе входа "4", где нет контроля вскрытия - программа не показывает откр - закр.
Но в АРМ и тот и другой тип входа всегда показывают вскрытый корпус! при том что корпуса всегда закрыты! :zvez_ochki:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2392
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 11.04.2017, 07:51

Ну если верить тому, что пишет ТС, то я нас всех проздравляю, так сказать с очередным :ps_ih: