нет связи с С2000-BIOAccess

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #1 kurser » 08.04.2017, 15:33

Добрый день!
После переноса(модернизации) базы Орион-Про 1.12 на новом сервере 1.20, не стало связи с приборами С2000-BIOAccess, всё остальное перенеслось и работает хорошо.
Утилита настройки С2000-BIOAccess приборы видит, но если нажать кнопку "проверить соединение" выходит окно "Socket Error #10013".
В данное время приборы работают автономно, т.е. без АБД Орион-Про.
Где искать причину?
Вложения
Безымянный1.jpg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 08.04.2017, 17:00

С таким, наверное, лучше всего в ТП стучать. На 1.20 уж больно много нареканий, непредсказуемый релиз.

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #3 kurser » 11.04.2017, 15:08

Смысл в такую ТП обращаться, которая не отвечает на звонки, миллион раз звонил. Есть человек по имени Александр, он там видимо один занимается биометрическими считывателями, ему передали мой номер телефона, и тишина. Мне в письме ответили что необходимо установить TeamViewer. Я установил, но сам сервер я никогда не держу постоянно подключенным к инету, для этого и нужно созвониться и назначить день и время сессии удалённого доступа.
Кстати у кого-нибудь на 1.20 считыватели F8 работают или нет?
Я на тестовый комп, который в демо режиме с Орион 1.20, дома решил попробывать. В итоге всё тоже самое. Не видит Орион считыватель. Что с новой, чистой базой, что с базой, которую принёс с работы. В ядре где указывается информация о драйвере указано что он остановлен.

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #4 kurser » 14.04.2017, 10:35

Проблема решена.
Нужно было на всех файлах "baccess" в свойствах установить галку "выполнять эту программу от имени администратора".
Зашли удалённо с техподдержки.
Вложения
Безымянный45.jpg

Kordon
Kordon
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Kordon » 15.07.2017, 17:17

kurser писал(а):Нужно было на всех файлах "baccess" в свойствах установить галку "выполнять эту программу от имени администратора".
Аналогично, все установлено, но не работает биодрайвер.