с "выходом по кнопке" это бессмысленно - зашёл кто другой в гости, вышли вместе, система считает, что оба в кабинете торчат.IvanDV писал(а):в каком помещении сотрудник находится и находился в течении дня
только первоначальные настройки (прибор, считыватель, шлейфы, выходы), далее в АБД считываете конфигурацию из с2000-2, и больше в них не лазаете, всё остальное АБД будет делать самостоятельно.IvanDV писал(а):надо при настройке С2000-2 на вкладке уровни доступа что-то менять?
Неизбежно будут возникать ситуации, когда сотрудники будут минуя первые двери, будут оказываться сразу в зонах без УРВ. Поэтому лучше в уровни доступа УРВ добавить все зоны.IvanDV писал(а):Для УРВ укажу только те зоны доступа, которые граничат с 0 зоной и работают в режиме одна дверь на вход/выход.
Только одна. Уровень доступа для УРВ это одно (указывается в настройках "подразделения", или индивидуально в "графике работы"), а уровень доступа для СКД это другое (назначается на вкладке пароли) - они друг на друга не влияют.IvanDV писал(а):И вот еще, 0 зона может быть только одна? Так как есть такие двери, входящие в эту зону доступа, проход через которые разрешен не всем лицам, так вот, можно ли в уровень доступа служащего добавить только дверь, входящюю в эту зону и будет ли УРВ учитывать проход через нее?