Вы пишете про централизованный доступ, когда ключи хранятся только на сервере с Орионом-Про.soulshaker1987 писал(а):Проблема1: Как заставить работать АБД единственным централизованным средством управления старыми\новыми ключами(картами) доступа к скуд\охране
пытаетесь запихнуть эти ключи в контроллер....soulshaker1987 писал(а):Из 100 попыток синхронизации ключей через АБД, только одна увенчалась успехом.
Dmitr писал(а):Вот здесь
soulshaker1987 писал(а):
Проблема1: Как заставить работать АБД единственным централизованным средством управления старыми\новыми ключами(картами) доступа к скуд\охране
Вы пишете про централизованный доступ, когда ключи хранятся только на сервере с Орионом-Про.
а в следующем предложении
soulshaker1987 писал(а):
Из 100 попыток синхронизации ключей через АБД, только одна увенчалась успехом.
пытаетесь запихнуть эти ключи в контроллер....
Так как должно быть?
Ну версии пульта и четверки неплохо бы озвучить
XAMMEP писал(а):Звон танцов с бубном походу еще не скоро утихнет с 1.20. soulshaker1987, производилась ли попытка "Считать ключи с приборов"? Была такова проблема, пока не считаешь, хрен запишет. А вот то, что "Неверный тип ключа" пишет, ни разу не сталкивался, если не вручную конечно забивать. А с какого считывателя записываете ключи? С настольного? Если Proxy-USB-MA, то все джамперы должны быть внизу (5 bayts converted + Enter, HEX digits)
Для начала обнови приборы до последних версий. Но не должны приборы попусту пропадать Что то у Вас не так в цепи RS485. (Перемычки в приборах кроме оконечного все убраны? Не деревом ли сеть интерфейса?) Ну не уж то 1.20 такой ужsoulshaker1987 писал(а): Ключи изначально считались без проблем. То есть весь список приборов считался и отобразил нули, как и должно быть ибо пустые. На этом бубны не кончились, периодически из окна синхронизации ключей пропадают именно нужные номера приборов))) Ну это мелочи. Ключи считываю через ближайший считыватель proxy-5-ag, USB считыватель еще не приехал.
Сегодня товарищу буду звонить в Москау и организую удаленку, пусть своим опытным глазом посмотрит.
Тогда не рассматривайте централизованное управление вообще. Иначе сами запутаетесь и нас запутаете.soulshaker1987 писал(а):Неплохо было конечно и локально и централизованно, ибо винда есть винда. Если ключи будут храниться только в орионе, то при сбое арма ни один ключ не будет работать.
Проверьте в АБД какую версию С2000-4 Вы добавили в базу. Там два варианта (на скрине).soulshaker1987 писал(а):Вот почему в с2000-2 ключи льются через АБД, а 4-ки не хотять?
Хрена себе мелочи...soulshaker1987 писал(а):периодически из окна синхронизации ключей пропадают именно нужные номера приборов))) Ну это мелочи
Эт чёт новое! Вы сами в это верите? Это надуманная причина, ищите проблему дальшеsoulshaker1987 писал(а):Прибор обрубок. Предназначенный для полноценной работы лишь для охранно-пожарной индикации.
Дело ясное. Так то и у меня работает))) Задача записывать новые ключи через АБД с нуля. Пять минут назад ответила техподдержка. Орион у меня стоит чистый 1.20.1 без обновлений.sergey1234 писал(а):АРМ Орион 1.20 схема та-же...
С 2000-4.(эл.мех.замок) Все работает.Только обычный дешевый ТМ.+ключи ТМ (8шт). Управление централизованное (Неск.ключей).Еще ключ со сценарием на Вз-Сн других разделов(С2000-КДЛ).
Ключи записывал на С2000М вер 2.07.Затем экспортировал БД в АРМ Орион.Все работает!
Это называется "пипл и так схавает". А про конкурентов я уже говорил - их нет, поэтому такая история.MadHacker писал(а):А платить в 3-4 раза больше за продукт без багов хочется?
Цена\качество - основа мироздания. Берите конкурентов если у них лучше.
Интересно, откуда у вас такая статистика по процентам, может большинство просто забивает на это дело и мирится с этим.MadHacker писал(а):Что касается косяков - у вас Систематическая ошибка выжившего. Все обсуждаемые на форумах пляски с бубном это проценты от общего числа использования. У большинства всё хорошо.
Больше всего радует когда как в этой теме несколько дней идёт обсуждение вместо того чтоб в техподдержку позвонить и решить вопрос.
Вчерашний школьник говорите? :) Ну пусть так.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии 1.20 и выше»
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя