СКУД с2000-4 и Централизованная работа с ключми доступа в АБД

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы
soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #61 soulshaker1987 » 31.01.2017, 19:07

Итак! Пульт с2000 версии 1.24. Добавляется в АБД как с2000\с2000м, скрин прикладываю.
А так же ппрог конфиг пульта и рез.копию АБД.
IMG_20170131_112108.jpg

1.7z
(2.01 МБ) 30 скачиваний


ТехПоддержка Болида сегодня прислала архив с измененным CoreOrion. Просит заменить файлы в арме и попробовать в режиме компьютер. Завтра, если успею, опробую.

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #62 soulshaker1987 » 03.02.2017, 18:24

Измененный CoreOrion от болида не помог. Всё как прежде. Только в режиме ПИ\Резерв человеческая работа с ключами в АБД. Есть один нюанс. При таком режиме работы орион и прибор имеют одинаковый приоритет в работе с картами прохода\управения, ввиду чего начались глюки и непонятки с постановкой\снятием раздела. Просто взял и в АБД на компорту выставил приоритет опроса "почти остановленный" или как там его. После чего все глюки прекратились и всё работает как часы, пусть и не швейцарские :hi_hi_hi:

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 28
Репутация: 16
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #63 MadHacker » 06.02.2017, 09:11

Слушайте, вы правда надеетесь такими шаманствами получить работоспособную систему?
Звоните в техподдержку, объясняете проблему, говорите что ядро не помогло. С вами ещё раз проверят настройки (желательно удалённый доступ) и если дело окажется не в настройках - передадут вашу проблему специалисту который сможет решить проблему, а не замаскировать её очередным непонятным шаманством.
Система должна работать. Что с пультом, что под руководством Орион ПРО система должна работать. Чётко и однозначно без всяких шаманств.

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #64 soulshaker1987 » 08.02.2017, 11:03

Система работает и с ОрионПро и с пультом(режим ПИ). Без шаманств. Логи и прочее передано в техподдержку, ответа пока не поступало.
Подобная система только с настройками по умолчанию(пульт-режим компьютер) работает на другом нашем объекте, и там приборы с2000-4 той же партии что и здесь. Разница лишь в том что пульт с2000-М версии 2.07.

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #65 soulshaker1987 » 11.03.2017, 17:57

Многоуважаемые знатоки. Тема продолжается. Вчера пытался запустить аналогичный объект с той же конфигурацией ОрионПро--->rs232---c2000(ПИ\Резерв)---с2000-4. Все настройки совпадают до пикселя. Карты шьются во все приборы. Однако понижение приоритета опроса до "почти остановленный" не дало предыдущего положительного результата. То есть при поднесении карты к proxy5AG, как ни старайся, происходит открытие двери. В случае же, если принудительно перевести считыватель в режим взятия\снятия(подержав кнопку) в дежурный режим открытия двери перевести обратно уже не получается. И вторая проблема. Если на прошлом объекте при падении сервера ОрионПро(конкретно ядра опроса) по истечении заданной в пульте задержки восстановления происходил перехват управления СКУД\охрана самими приборами с2000-4, то в этот раз совсем печаль, блокируется доступ по картам проксимити везде и всюду. Очень жду конструктивные мысли ;) За последние сутки танцевал ламбаду с бубном, ноль результата. Есть подозрения на пульт с2000, так или иначе через него идет обмен данными.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 26
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #66 Dmitr » 13.03.2017, 08:27

Я бы на Вашем месте первым делом попробовали заменить С2000 на С2000М.