Да. В подвале на объекте стоят рядом с2000-2 и с2000-4 все обвязаны общей шиной и работают в иных ипостасях идеально!!! Оставляешь одну с2000-4 на шине, всё как и прежде. До пульта метров 10.google писал(а):soulshaker1987, вы пробовали делать, что я говорил?
Нет, мне нужна человеческая запись всей базы ключей с уровнями доступа и т.д. в с200-4 только средствами АБД, без привлечения режима программирования и ручных плясок с огромной базой ключей. В с2000-2 всё как надо пишется. Ведь получается что мне нужно все ключи сначала зашить в с2000-4 через UPROG затем через АБД продублировать и сопоставить с сотрудниками повторную процедуру считывания ключей только без записи, просто чтобы ОЗ корректно отображала логи проходов и т.д.EkaterinaIlyina писал(а):Это.. можно я спрошу? Вам что в итоге надо? На примере одного ключа. Чтобы ключ был записан в с2000-2 на доступ, но при этом ещё и этим ключом можно было бы управлять со считывателя с2000-4 (разделами, куда входят шлейфы какого прибора?)
Т. е. если эти два прибора подключены вместе, то всё работает, а если оставить один С2000-4 то ключи перестают записываться? Так я понял из вашего предложения?soulshaker1987 писал(а):работают в иных ипостасях идеально!!! Оставляешь одну с2000-4 на шине, всё как и прежде
Имелась ввиду их работа в качестве охранно-пожарной сигнализации(с2000-4) и контроллера скуд для турникета(с2000-2). Вместе-отдельно, без разницы.google писал(а):Т. е. если эти два прибора подключены вместе, то всё работает, а если оставить один С2000-4 то ключи перестают записываться? Так я понял из вашего предложения?
C2000-4 у Вас только в качестве ОПС или в качестве СКУДа тоже? Если только в качестве ОПС, то и не смысла туда ключи лить, достаточно их наличие в пульте С2000Мsoulshaker1987 писал(а): Имелась ввиду их работа в качестве охранно-пожарной сигнализации(с2000-4) и контроллера скуд для турникета(с2000-2). Вместе-отдельно, без разницы.
Ключи не могу записывать через АБД только в с2000-4. Постоянно вылетает ошибка "неправильный тип ключа", где бы не ковырялся в настройках. Даже число знаков для ключа менял и в большую и в меньшую сторону, ноль эффекта.
К сожалению и СКУд тоже(ТЗ подразумевает заливку новых ключей сотрудников через АБД в соответствующие уровни доступа и, как следствие, в с2000-4). Иначе бы и не заморачивался!!! В описании к с200-4 черным по белому писаноXAMMEP писал(а):C2000-4 у Вас только в качестве ОПС или в качестве СКУДа тоже? Если только в качестве ОПС, то и не смысла туда ключи лить, достаточно их наличие в пульте С2000М
Да. У меня были пара не распакованных. Подключал напрямую на метровом хвосте UTP. Мне таки кажется что проблема программного характера. Через упрог ключи же заливаются!!!!!google писал(а):soulshaker1987, Отдельно его пробовали подключать к пульту, отключая полностью всю линию? Менять на другой С2000-4 пробовали? Это самое простое, что можно сделать из диагностики, так сказать чтобы откинуть всё лишнее и сузить поиск до минимума.
Может дело в С2000? Версия прошивки 1.24? В "Сведения по совместимости оборудования и ПО" написано, что есть ограничения, но они касаются выходов "С ограничением: используется только 2 выхода"soulshaker1987 писал(а):Да и пульт у меня с2000. Заливая ключи через него, они один ляп не появляются в АБД. Думал хоть тут схитрить))
Не исключено. Однако не думаю что с2000 не дает залить ключи через АБД в с2000-4, тогда как в с2000-2 они заливаются. Тем более что пульт, если не ошибаюсь, в данном случае работает просто лишь как ПИ.XAMMEP писал(а):Может дело в С2000? Версия прошивки 1.24? В "Сведения по совместимости оборудования и ПО" написано, что есть ограничения, но они касаются выходов "С ограничением: используется только 2 выхода"soulshaker1987 писал(а):Да и пульт у меня с2000. Заливая ключи через него, они один ляп не появляются в АБД. Думал хоть тут схитрить))
soulshaker1987 писал(а):Да. У меня были пара не распакованных. Подключал напрямую на метровом хвосте UTP. Мне таки кажется что проблема программного характера. Через упрог ключи же заливаются!!!!!
Чудеса тоже случаются, к тому же проверить это не так сложно, но тогда уже точно не будет вопросов ни к оборудованию ни к линии. И тогда можно спокойно себе заниматься программной составляющей, не забивая себе голову по поводу проблем с железной частью.Dmitr писал(а):Вряд ли дело в пульте или преобразователе - С2000-2 же нормально идут. Да и через Упрог в четверку все льется.
Можно еще один вариант проверить - поставить Орион-Про 1.12.2.2 и посмотреть как там дело с синхронизацией
google писал(а):soulshaker1987 писал(а):Да. У меня были пара не распакованных. Подключал напрямую на метровом хвосте UTP. Мне таки кажется что проблема программного характера. Через упрог ключи же заливаются!!!!!
Ну вот, уже что-то. Те, на которые меняли, из той же партии? Прошивка одинаковая? Прошивать пробовали? Задавать другой адрес?
Если всё это делали, то остается только исключить из этой связки С2000 и преобразователь 232. В идеале попробовать с преобразователем 485.
Мысль хорошая, но как там с лицензией? В 1.12 вроде файл активации *.ini нужно закидывать в папку с орионом. У меня коробочная версия 1.20 уже с вшитым файлом активации.Dmitr писал(а):поставить Орион-Про 1.12.2.2 и посмотреть как там дело с синхронизацией
EkaterinaIlyina писал(а):А конфигурация из с2000-4 нормально считывается? Без ошибок? Проценты бегут? Ничего в этот момент в сетевых обменах не пишется?
Кстати, управление всё-таки должно быть шлейфами конкретно этой с2000-4? Покажите ещё уровень доступа как сделан
Попробуйте ради интереса прописать в четвёрки ключ чисто на доступ. Возможно, что это проблема с комбинированными ключамиsoulshaker1987 писал(а):Вроде всё верно.
Если бы Вы знали в какие комбинации я погружал своё сознание и мозги ориона....EkaterinaIlyina писал(а):Попробуйте ради интереса прописать в четвёрки ключ чисто на доступ. Возможно, что это проблема с комбинированными ключамиsoulshaker1987 писал(а):Вроде всё верно.
Хотите сказать, что ни в одном случае не прописывается в с2000-4?soulshaker1987 писал(а):Если бы Вы знали в какие комбинации
ИменноEkaterinaIlyina писал(а):Хотите сказать, что ни в одном случае не прописывается в с2000-4?soulshaker1987 писал(а):Если бы Вы знали в какие комбинации
Вернуться в «АРМ Орион Про версии 1.20 и выше»
Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей