СКУД с2000-4 и Централизованная работа с ключми доступа в АБД

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #21 google » 25.01.2017, 19:50

soulshaker1987, вы пробовали делать, что я говорил?

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #22 EkaterinaIlyina » 26.01.2017, 10:18

Это.. можно я спрошу? Вам что в итоге надо? На примере одного ключа. Чтобы ключ был записан в с2000-2 на доступ, но при этом ещё и этим ключом можно было бы управлять со считывателя с2000-4 (разделами, куда входят шлейфы какого прибора?)

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #23 soulshaker1987 » 26.01.2017, 11:46

google писал(а):soulshaker1987, вы пробовали делать, что я говорил?
Да. В подвале на объекте стоят рядом с2000-2 и с2000-4 все обвязаны общей шиной и работают в иных ипостасях идеально!!! Оставляешь одну с2000-4 на шине, всё как и прежде. До пульта метров 10.

EkaterinaIlyina писал(а):Это.. можно я спрошу? Вам что в итоге надо? На примере одного ключа. Чтобы ключ был записан в с2000-2 на доступ, но при этом ещё и этим ключом можно было бы управлять со считывателя с2000-4 (разделами, куда входят шлейфы какого прибора?)
Нет, мне нужна человеческая запись всей базы ключей с уровнями доступа и т.д. в с200-4 только средствами АБД, без привлечения режима программирования и ручных плясок с огромной базой ключей. В с2000-2 всё как надо пишется. Ведь получается что мне нужно все ключи сначала зашить в с2000-4 через UPROG затем через АБД продублировать и сопоставить с сотрудниками повторную процедуру считывания ключей только без записи, просто чтобы ОЗ корректно отображала логи проходов и т.д.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #24 google » 26.01.2017, 11:57

soulshaker1987 писал(а):работают в иных ипостасях идеально!!! Оставляешь одну с2000-4 на шине, всё как и прежде
Т. е. если эти два прибора подключены вместе, то всё работает, а если оставить один С2000-4 то ключи перестают записываться? Так я понял из вашего предложения?

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #25 soulshaker1987 » 26.01.2017, 12:05

google писал(а):Т. е. если эти два прибора подключены вместе, то всё работает, а если оставить один С2000-4 то ключи перестают записываться? Так я понял из вашего предложения?
Имелась ввиду их работа в качестве охранно-пожарной сигнализации(с2000-4) и контроллера скуд для турникета(с2000-2). Вместе-отдельно, без разницы.
Ключи не могу записывать через АБД только в с2000-4. Постоянно вылетает ошибка "неправильный тип ключа", где бы не ковырялся в настройках. Даже число знаков для ключа менял и в большую и в меньшую сторону, ноль эффекта.

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #26 XAMMEP » 26.01.2017, 12:24

soulshaker1987 писал(а): Имелась ввиду их работа в качестве охранно-пожарной сигнализации(с2000-4) и контроллера скуд для турникета(с2000-2). Вместе-отдельно, без разницы.
Ключи не могу записывать через АБД только в с2000-4. Постоянно вылетает ошибка "неправильный тип ключа", где бы не ковырялся в настройках. Даже число знаков для ключа менял и в большую и в меньшую сторону, ноль эффекта.
C2000-4 у Вас только в качестве ОПС или в качестве СКУДа тоже? Если только в качестве ОПС, то и не смысла туда ключи лить, достаточно их наличие в пульте С2000М

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #27 soulshaker1987 » 26.01.2017, 12:40

XAMMEP писал(а):C2000-4 у Вас только в качестве ОПС или в качестве СКУДа тоже? Если только в качестве ОПС, то и не смысла туда ключи лить, достаточно их наличие в пульте С2000М
К сожалению и СКУд тоже(ТЗ подразумевает заливку новых ключей сотрудников через АБД в соответствующие уровни доступа и, как следствие, в с2000-4). Иначе бы и не заморачивался!!! В описании к с200-4 черным по белому писано
"Предназначен для использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для охранной сигнализации и контроля доступа может использоваться в автономном режиме."

Да и пульт у меня с2000. Заливая ключи через него, они один ляп не появляются в АБД. Думал хоть тут схитрить))

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #28 google » 26.01.2017, 12:58

soulshaker1987, Отдельно его пробовали подключать к пульту, отключая полностью всю линию? Менять на другой С2000-4 пробовали? Это самое простое, что можно сделать из диагностики, так сказать чтобы откинуть всё лишнее и сузить поиск до минимума.

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #29 soulshaker1987 » 26.01.2017, 13:05

google писал(а):soulshaker1987, Отдельно его пробовали подключать к пульту, отключая полностью всю линию? Менять на другой С2000-4 пробовали? Это самое простое, что можно сделать из диагностики, так сказать чтобы откинуть всё лишнее и сузить поиск до минимума.
Да. У меня были пара не распакованных. Подключал напрямую на метровом хвосте UTP. Мне таки кажется что проблема программного характера. Через упрог ключи же заливаются!!!!!

XAMMEP
Аватара
XAMMEP
Репутация: 12
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 17.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Специалист ИТСО
Откуда: Чебоксары

Непрочитанное сообщение #30 XAMMEP » 26.01.2017, 13:11

soulshaker1987 писал(а):Да и пульт у меня с2000. Заливая ключи через него, они один ляп не появляются в АБД. Думал хоть тут схитрить))
Может дело в С2000? Версия прошивки 1.24? В "Сведения по совместимости оборудования и ПО" написано, что есть ограничения, но они касаются выходов "С ограничением: используется только 2 выхода"

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #31 soulshaker1987 » 26.01.2017, 13:21

XAMMEP писал(а):
soulshaker1987 писал(а):Да и пульт у меня с2000. Заливая ключи через него, они один ляп не появляются в АБД. Думал хоть тут схитрить))
Может дело в С2000? Версия прошивки 1.24? В "Сведения по совместимости оборудования и ПО" написано, что есть ограничения, но они касаются выходов "С ограничением: используется только 2 выхода"
Не исключено. Однако не думаю что с2000 не дает залить ключи через АБД в с2000-4, тогда как в с2000-2 они заливаются. Тем более что пульт, если не ошибаюсь, в данном случае работает просто лишь как ПИ.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #32 google » 26.01.2017, 13:27

soulshaker1987 писал(а):Да. У меня были пара не распакованных. Подключал напрямую на метровом хвосте UTP. Мне таки кажется что проблема программного характера. Через упрог ключи же заливаются!!!!!

Ну вот, уже что-то. Те, на которые меняли, из той же партии? Прошивка одинаковая? Прошивать пробовали? Задавать другой адрес?
Если всё это делали, то остается только исключить из этой связки С2000 и преобразователь 232. В идеале попробовать с преобразователем 485.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #33 Dmitr » 26.01.2017, 13:31

Вряд ли дело в пульте или преобразователе - С2000-2 же нормально идут. Да и через Упрог в четверку все льется.
Можно еще один вариант проверить - поставить Орион-Про 1.12.2.2 и посмотреть как там дело с синхронизацией

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #34 google » 26.01.2017, 13:38

Dmitr писал(а):Вряд ли дело в пульте или преобразователе - С2000-2 же нормально идут. Да и через Упрог в четверку все льется.
Можно еще один вариант проверить - поставить Орион-Про 1.12.2.2 и посмотреть как там дело с синхронизацией
Чудеса тоже случаются, к тому же проверить это не так сложно, но тогда уже точно не будет вопросов ни к оборудованию ни к линии. И тогда можно спокойно себе заниматься программной составляющей, не забивая себе голову по поводу проблем с железной частью.
Я на самом деле тоже думаю, что дело не в железе, а в ПО, но опыты с оборудованием я бы довел до конца.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #35 EkaterinaIlyina » 26.01.2017, 13:48

А конфигурация из с2000-4 нормально считывается? Без ошибок? Проценты бегут? Ничего в этот момент в сетевых обменах не пишется?
Кстати, управление всё-таки должно быть шлейфами конкретно этой с2000-4? Покажите ещё уровень доступа как сделан

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #36 soulshaker1987 » 26.01.2017, 14:11

google писал(а):
soulshaker1987 писал(а):Да. У меня были пара не распакованных. Подключал напрямую на метровом хвосте UTP. Мне таки кажется что проблема программного характера. Через упрог ключи же заливаются!!!!!

Ну вот, уже что-то. Те, на которые меняли, из той же партии? Прошивка одинаковая? Прошивать пробовали? Задавать другой адрес?
Если всё это делали, то остается только исключить из этой связки С2000 и преобразователь 232. В идеале попробовать с преобразователем 485.

Партия та же, выбора нет. Прошивку пробовал 3.50, пришлось при этом перезаливать конфиг в пульт для чистоты эксперимента. Те же результаты.
Исключить с2000 и rs232? Расскажите только как Ориону объяснить что он не будет работать в связке с с2000? Пытался как-то это реализовать на другом объекте шутки ради. Отключил физически пульт, но так и не понял где что настраивать для работы без пульта в АБД и на сервере. 485ый у меня есть, если имеется ввиду usb-rs485.

Dmitr писал(а):поставить Орион-Про 1.12.2.2 и посмотреть как там дело с синхронизацией
Мысль хорошая, но как там с лицензией? В 1.12 вроде файл активации *.ini нужно закидывать в папку с орионом. У меня коробочная версия 1.20 уже с вшитым файлом активации.

EkaterinaIlyina писал(а):А конфигурация из с2000-4 нормально считывается? Без ошибок? Проценты бегут? Ничего в этот момент в сетевых обменах не пишется?
Кстати, управление всё-таки должно быть шлейфами конкретно этой с2000-4? Покажите ещё уровень доступа как сделан

Всё считывается как швейцарские часы! Да, управления шлейфами только соответствующих разделов от с2000-4. Показать сейчас не могу ничего. На объекте буду только в 1900. Могу так рассказать. АБД----Уровни доступа(создаю уровень доступа, к примеру, "бухгалтерия") Закидываю в него управление разделом вз\сн бухгалтерия, и доступ к соответствующей двери привязанной к этому считывателю в структуре(в абд все возможные привязки сделаны)---создаю сотрудника Пупкина----ключи(делаю ключ проксимити на Пупкина с уровнем доступа Бухгалтерия) Вроде всё верно.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #37 EkaterinaIlyina » 26.01.2017, 14:25

soulshaker1987 писал(а):Вроде всё верно.
Попробуйте ради интереса прописать в четвёрки ключ чисто на доступ. Возможно, что это проблема с комбинированными ключами

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #38 soulshaker1987 » 26.01.2017, 14:38

EkaterinaIlyina писал(а):
soulshaker1987 писал(а):Вроде всё верно.
Попробуйте ради интереса прописать в четвёрки ключ чисто на доступ. Возможно, что это проблема с комбинированными ключами
Если бы Вы знали в какие комбинации я погружал своё сознание и мозги ориона.... :sh_ok:

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #39 EkaterinaIlyina » 26.01.2017, 15:52

soulshaker1987 писал(а):Если бы Вы знали в какие комбинации
Хотите сказать, что ни в одном случае не прописывается в с2000-4?

soulshaker1987
Автор темы
soulshaker1987
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Пионер

Непрочитанное сообщение #40 soulshaker1987 » 26.01.2017, 15:54

EkaterinaIlyina писал(а):
soulshaker1987 писал(а):Если бы Вы знали в какие комбинации
Хотите сказать, что ни в одном случае не прописывается в с2000-4?
Именно :ts_ss: