google писал(а):[post]24044[/post] не только к пожарному выходу, но и на кровлю двух соседних зданий
Ну я не так немного написал - кровля этого же здания и соседнего.Slava_sl писал(а):[post]24045[/post] В моём случае примерно также, только кровля не соседнего, а этого же здания в виде пристройки.
google писал(а):[post]24046[/post] А вот по поводу проводноволновых я не совсем уловил - это типа вибрационных или емкостных что-ли?
Я встречался с подобными. Одни были емкостного типа - ЧЭ в виде кабеля, который регистрирует изменение электрического поля вокруг кабеля, создаваемого людьми или большими предметами, путем измерения удельной емкости между жилами ЧЭ. Но я ни ПНР, ни эксплуатацией такой системой не занимался, только СМР.Slava_sl писал(а):[post]24048[/post] с чуствительным элементом в виде кабеля, вокруг которого образуется поле
google писал(а):[post]24051[/post] вот такой http://www.tinko.ru/p-234998.html
Вернуться в «Охранные извещатели»
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя