Mixail 51 писал(а):1 - напряжение будет подаваться всегда на С2000-СМК
2 - допустим организовали что при закрытии всех дверей включилась вентиляция, во-первых вентиляция должна не на двери подвязываться, а на событие пожар. Во-вторых что будет если открыть дверь? Судя из Вашего желания вентиляция должна отключится, в итоге люди ходят туда сюда, вентиляция то есть то нет.
3 - сигнал о том что все двери закрыты с содержанием текста на пульте например "Дверь 1 закрыта" или "Дверь 1 открыта" можно реализовать через переименование событий для конкретного шлейфа двери.
Также не понятно что имеется в виду под фразой "на время эвакуации они бездействуют", что конкретно? Либо должны сниматься с охраны на время эвакуации, либо просто не выдавать события по открытию/закрытию дверей?
ну да , по сути это приточка, просто ОВ-шники так ее обозвали и я не внес ясностьpet-and писал(а):TO fruit у Вас очень странная схема противодымной вентиляции. Вы уверены, что та система, которая с подогревом, является именно установкой ПД, а не приточной ОВ?
Mixail 51 писал(а):Двери про которые идет речь, открываются только во время эвакуации? Если да можно использовать сценарий управления.
Можно просто задать сценарий управления по примерной схеме:
- сработала сигнализация, следом сработало реле допустим № 1 и отключило вентиляцию на время допустим 15 минут.
- через 15 минут по сценарию, сработало реле № 2 и включилась система подогрева воздуха.
Либо по сложнее можно, если двери в дежурном режиме постоянно закрыты, то шс дверей делать как технологический, а сценарии управления условия допустим:
- для отключения реле № 1 (отключение вентиляции), разрешающие это пожар и нарушение технологического шс.
- для включения реле № 2 (включение подогрева), разрешающим "норма технологического шс".
pet-and писал(а):А зачем Вам СМК вообще?
Зона безопасности должна быть отгорожена противопожарными дверями, на которых обязательно стоят доводчики, т.е. имеем, что двери всегда закрыты и не имеет значения проходят через них люди или нет, дверь должна закрыться сама.
Таким образом имеем: "Пожар" - гасим ОВ, закрываем ОЗК, роняем лифты, открываем клапаны противодымной вентиляции, открываем все двери, запускаем ВД - ждем 20-30 сек. запускаем ПД - ждем время эвакуации гасим ПД и запускаем ПД с подогревом.7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании – расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
тоже склоняюсь, к этому. На этой кдл вторая СМКа на второй двери и все нормально, в соседнем здании две такие же двери смк и метод установки и все работает. Мысль есть поменять "адреса" посмотреть как будет, второе переставлять СМКа... Не пойму почему на ШС технологическом тогда СМКа работаетDmitr писал(а):Я бы скорее грешил на СМК, т.к. в последнее время много нареканий на них.