Два вопроса по сценариям управления

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Ramhat
Автор темы
Ramhat
Автор темы
Репутация: -1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Ramhat » 16.11.2017, 11:08

Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с двумя вопросами по сценариям управления:
1) В программе "Включить" при параметре "Задержка вкл." равном к примеру 20, если сработало одно из разрешающих условий, он включится (замкнет привязанное к сценарию реле), если условие пропало через 10 сек? Или нужно, чтобы условие было активно все 20 секунд? (мне бы подошёл как раз последний вариант).
2) В инструкции к PProg упоминается состояние условий "Два пожара", но в моём PProg есть только "Пожар" и "Пожар 2" (ну и прочие явно не того назначения). "Пожар 2" это вроде бы тестовый. Похожего условия не нашёл ни в одной вкладке условий. Как настроить так, что бы срабатывало только при сигналах "пожар" минимум с двух адресных датчиков нужного раздела?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 16.11.2017, 12:54

Ramhat, для включения реле на определенное время, надо выбирать программу "Включить на время", а не просто "Включить". При выборе просто "Включить" выбранная задержка будет проигнорирована и реле будет включено до тех пор, пока действует условие, его включившее. При выборе программы "Включить на время" реле будет отрабатывать заданное кол-во времени после выполнения условий, даже если в течении этого времени условие поменяет свое состояние.
Пожар 2 это и есть Два пожара.

Ramhat
Автор темы
Ramhat
Автор темы
Репутация: -1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Ramhat » 16.11.2017, 15:14

Товарищ Google, по поводу "Пожар 2" проверю. А вот по по поводу включения я так и не понял. Как сделать так, чтобы реле отработало только после заданного количества времени активного разрешающего условия до тех пор пока условие не исчезнет, а если меньше то не реагировало?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 16.11.2017, 15:30

Выход включится только после истечения установленной задержки. Если условие включения пропадает во время отсчета задержки, то выход включен не будет.

Ramhat
Автор темы
Ramhat
Автор темы
Репутация: -1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11.05.2017
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Ramhat » 16.11.2017, 16:13

pet-and писал(а):Выход включится только после истечения установленной задержки. Если условие включения пропадает во время отсчета задержки, то выход включен не будет.
Так это Вы про какую программу управления говорите?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 16.11.2017, 16:28

Ramhat писал(а):Так это Вы про какую программу управления говорите?
Про любую.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 16.11.2017, 21:43

Айм сорри, я перепутал задержку со временем работы реле. Но всё сказанное имеет место быть


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000М вер. 3.xx и выше»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности