Объединение нескольких объектов

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


wel
Автор темы
wel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 wel » 07.11.2017, 12:34

Имеется система из 3-х удалённых зданий в каждом установлены С2000-4, С2000-КПБ и С2000-Ethernet. Всё это сводится по каналу связи Ethernet в главное здание, в котором стоит С2000-Ethernet и С2000М. Сейчас это всё дело работает.
Но, соответственно, на удаленных зданиях нет никакого управления пажаркой.
Вопросы такие: насколько мне известно - установить несколько С2000М в одну систему нельзя? На удаленных объектах по законодательству обязательно иметь пульт управления? Каким образом (экономичнее) можно одновременно управлять удаленным объектом"на месте" и в главном здании?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 07.11.2017, 12:45

C2000-БКИ, С2000-К, С2000-КС.
Более подробно смотрите на сайте Болида
https://bolid.ru/production/orion/control-units/

wel
Автор темы
wel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 wel » 07.11.2017, 14:35

Dmitr, спасибо. Данные приборы "на месте" смогут отключить тревогу (сирены и табло)?
И что по поводу законодательства?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 08.11.2017, 04:45

Отобразить, отключить тревогу смогут.
По поводу законодательства - пожарная сигнализация должна работать. Более подробно можно узнать из пожарных норм и правил, в которых я, увы, не силен. Возможно кто-нибудь из форумчан добавят информации по этому вопросу.
По поводу здравого смысла - в каждом конкретном случае все зависит от того, кто и как всю систему настроит, а также кто и как будет ее пользоваться. К сожалению в большинстве случаев пожарная сигнализация устанавливается для галочки, соответственно и работает...

https://bolid.ru/support/standarts/ - здесь можно посмотреть документацию

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 прораб » 08.11.2017, 11:55

По поводу законодательства - на пож. сигнализацию должен быть проект. Обязательно.

wel
Автор темы
wel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 wel » 08.11.2017, 12:35

прораб, проекты то есть... вопрос в другом, обязательно ли иметь пульт на объекте (пожарка отрабатывает как положено, но управляют ей только удаленно)? А также на удалённых объекта люди находятся только в рабочее время и сейчас управления никакого там нет. В основном здании круглосуточная охрана с с2000м. Люди из удаленных объектов желают при сработке пожарки (так уже было, кто-то нажал на кнопку) самостоятельно на самом объекте отключать сирену.
Параллельно задам еще пару вопросов. Сильно не ругайте, я только учусь...
Правильно ли я понимаю, что при настройке с2000м надо в разделе "привязка управления" к с2000м привязать все устройства, а к С2000-К только устройства, которые необходимо управлять на месте? Сейчас там пусто.
В трансляции событий что необходимо прописать? Сейчас там тоже пусто.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 08.11.2017, 14:42

wel писал(а):самостоятельно на самом объекте отключать сирену.
Сирену, именно её, с помощью С2000-К/КС/БКИ отключить не получится, только снять раздел с охраны. Соответственно, при снятии ляжет и вся противопожарная автоматика.
wel писал(а):Правильно ли я понимаю, что при настройке с2000м надо в разделе "привязка управления" к с2000м привязать все устройства, а к С2000-К только устройства, которые необходимо управлять на месте? Сейчас там пусто.
Не устройства, а разделы, отвечающие за соответствующие здания.
wel писал(а):В трансляции событий что необходимо прописать? Сейчас там тоже пусто.
Это можно вообще не трогать. По умолчанию ведется трансляция всех событий, всем приборам.

wel
Автор темы
wel
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 wel » 09.11.2017, 07:01

pet-and писал(а):По умолчанию ведется трансляция всех событий, всем приборам.
т.е. при сработке тревоги в удаленном здании-1 запищит С2000-К в этом здании, с2000м в главном здании, а С2000-К в других удаленных объектах будут молчать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 09.11.2017, 09:16

wel писал(а):т.е. при сработке тревоги в удаленном здании-1 запищит С2000-К в этом здании, с2000м в главном здании, а С2000-К в других удаленных объектах будут молчать?
А вот так я не пробовал делать. То, что управление будет доступно только теми разделами, которые в привязках управления указаны, это точно, а вот как будет, в таком случае, с трансляцией событий, в точности не подскажу.
Но можно в трансляции событий, для каждой клавиатуры указать только необходимые разделы.