Отключение реле при снятии ШС С2000-АСПТ

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы
mikhailkarmanov M
Автор темы
mikhailkarmanov M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.09.2016
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер-электроник

Непрочитанное сообщение #1 mikhailkarmanov » 14.10.2017, 13:47

Здравствуйте. Имеется С2000-М версия 3.03, С2000-АСПТ версия 3.53, С2000-СП1 исп.1. К С2000-АСПТ подключены извещатели пламени "Аметист" четырехпроводные (с отдельным питанием). Питание датчиков идет через С2000-СП1. Требуется чтобы после сработки извещателя при снятии ШС на С2000-АСПТ с охраны на время отключалось реле С2000-СП1. Подкажите, пожалуйста, какой сценарий управления написать в PProg. Спасибо.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 21
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 17.10.2017, 09:59

mikhailkarmanov, можно использовать стандартные программы управления реле в С2000-М. Например: "№22 выкл на время при снятии".