Оповещатель Астра 10 исп. М1, как привязать к постановке на охрану определенного раздела?

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Statist81 » 30.06.2017, 13:57

Всем привет.
Есть С2000М, КПБ - 3 шт, КДЛ -2 шт. Как привязать Астру 10 исп.М1 к постановке на охрану определенного раздела?
Делаю первый раз, поэтому может не знаю очевидного.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 30.06.2017, 20:13

Statist81, создаете раздел►в этот раздел нужные шлейфы от КДЛ►раздел со шлейфами подвязываете к реле(выходу) КПБ и задаете тактику работы реле. Ну естественно что на это реле и должна быть подключена астра.
Подробно о программировании пульта тут: Видеоуроки (Пост Admin #24404)
Не ошибается только тот кто не работает.

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Statist81 » 30.06.2017, 20:44

Спасибо