Добрый день! Помогите пож-та со сценарием.
Требуется запуск насоса от пожарной кнопки (установлены у пожарных кранов)
Алгоритм такой:
После нажатия приходит сигнал на пульт и блок индикации, диспетчер проверяет информацию действительно ли есть возгорание и если действительно требуется запуск насосов, и подтверждает кнопкой, которая выведена на пост и в кофигурации отдельным разделом.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 23.05.2017, 16:24

Примерно так можно сделать.
Вы бы написали, что за оборудование будете использовать.
Вложения
пример.txt.7z
(1.1 КБ) 546 скачиваний

OlegSmol
Автор темы
OlegSmol
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09.08.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 OlegSmol » 25.05.2017, 16:01

pet-and писал(а):Примерно так можно сделать.
Вы бы написали, что за оборудование будете использовать.
Кнопки у пожарных кранов без фиксации к АР2, вкл насоса от КПБ через ук-вк.
на пост диспетчера для подтверждения вкл. насосов думаем адресный ручник поставить.

У меня там еще один сценарий для сработки пожар2 2-х датчиков от разных кдл в одном разделе, правильно сделал?
Вложения
С2000-М Арена_v5.zip
(10.83 КБ) 283 скачивания

kkuznecov72
kkuznecov72
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 kkuznecov72 » 28.03.2018, 10:39

Согласно СП10.13130.2009 п.4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
Напомню, что:
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.
2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.
Кроме этого, сегодня в России производством и поставкой компрессорного, вакуумного, нефтяного промышленного оборудования, а также запасных частей для компрессоров активно занимаются в компании «Технологии чего-то там», подробнее можно посмотреть и прочесть на http://интернет или позвонить по вашим офигенным телефонам....
Отмечу, что компрессорные технологии наиболее широко применяются как в стационарных поршневых компрессорных установок (со смазкой и без смазки цилиндров и сальников) для сжатия воздуха, кислорода, азота, аргона и взрывоопасных газов, так и в передвижных (самоходных, носимых) и стационарных компрессорных станций низкого, среднего и высокого (до 250 атм.) давления для сжатия воздуха, а также для получения и сжатия азота (чистотой до 99,995% ) и именно эти станции рекомендованы Госгортехнадзором России для обеспечения пожаро- и взрывоопасности при бурении, освоении и ремонте газовых и нефтяных скважин, вскрытии продуктов пластов, ремонте и испытаниях трубопроводов, резервуаров и оборудования, эксплуатирующихся со взрывоопасными средами.
pet-and » 28.03.2018, 12:26 Предупреждение на 30 дней
Реклама строго после оплаты.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000М вер. 3.xx и выше»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности