Система состоит из следующих приборов:
- Спойлер
- - пульт С2000-М, вер. 3.02;
- С2000-КДЛ, вер. 2.13 (СП2 исп.02 вер.1.10, ИПР 513-АМ, АР8, СП4/24);
- Сигнал 10 вер. 1.11;
- Сигнал 20П вер.2.05;
- С2000-СП1 вер. 1.56;
- С2000-АСПТ вер. 3.50 (С2000-КПБ вер. 3.02);
- С2000-ПТ вер. 2.01;
- Поток БКИ вер. 1.00;
- С2000-БКИ вер. 2.25;
- Поток-3Н вер. 1.05.
- Спойлер
- - при частичном изменении конфигурации (в течении одного сеанса программирования считана текущая конфигурация пульта, внесены необходимые изменения и записаны в пульт) системы с помощью программы PProg вер.3.02 11, а именно изменение программы управления выходом, в момент обнаружения подключенных к пульту приборов наблюдается непредсказуемое включение выходов в системе. Выходы принимают исходное состояние после опроса всех подключенных приборов и, как я понимаю, после загрузки пультом конфигурации выхода. Отмечено самопроизвольное включение выходов следующих приборов: СП1, СП2, СП4.
- не происходит изменение состояния концевых выключателей прибора СП4/24 до сброса питания СП4. В частности, состояние "Обрыв ШС КВ2" не изменилось после устранения ошибки монтажа. Сброс питания прибора С2000-КДЛ, также не привел к изменению состояния прибора СП4.
Подключение пульта С2000-М осуществлялось при помощи переходника USB-RS232, скорость 115200, пульт в режиме "Компьютер", ОС win 7 64.