s2000m_3.png

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 вер. 3.xx предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять функции блочно-модульного прибора приемно-контрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи RS-485
Паспорт С2000М.pdf
(262.3 КБ) 878 скачиваний

Габаритные размеры С2000М.zip
(30.8 КБ) 190 скачиваний

Схема подключения С2000М.zip
(408.21 КБ) 321 скачивание

Руководства по эксплуатации для С2000М_вер. 3.xx и выше



Руководство по эксплуатации вер. 3.04.pdf
Прошивка не совместима с версиями 3.хх
(2.18 МБ) 305 скачиваний





Прошивки для С2000М_вер. 4.xx
Изменение прошивки осуществляется при помощи программы Orion-Prog.
Описание процедуры обновления прошивки приведено в "Справке программы".
Содержание отличий прошивок приведено в "Руководстве по эксплуатации"
Прошивка вер. 4.12 для С2000М.zip
(242.51 КБ) 172 скачивания

Прошивка вер. 4.11 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 4.12
(240.42 КБ) 121 скачивание

Прошивка вер. 4.10 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 4.12
(241.36 КБ) 132 скачивания

Прошивки для С2000М_вер. 3.xx
Изменение прошивки осуществляется при помощи программы Orion-Prog.
Описание процедуры обновления прошивки приведено в "Справке программы".
Содержание отличий прошивок приведено в "Руководстве по эксплуатации"
Прошивка вер. 3.12 для С2000М.zip
(241.55 КБ) 2389 скачиваний

Прошивка вер. 3.11 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 3.12
(240.55 КБ) 106 скачиваний

Прошивка вер. 3.10 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 3.12
(240.37 КБ) 131 скачивание

Прошивка вер. 3.04 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 3.12
(199.95 КБ) 166 скачиваний

Прошивка вер. 3.03 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 3.12
(202.54 КБ) 173 скачивания

Прошивка вер. 3.02 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 3.10
(192.94 КБ) 217 скачиваний

Прошивка вер. 3.01 для С2000М.zip
Рекомендуется прошивка вер. 3.10
(188.11 КБ) 188 скачиваний
PPROG - Конфигурирование пультов С2000 и С2000М
RS485Settings - Настройка параметров работы пультов "С2000" и "С2000М" по интерфейсу RS-485

Admin M
Автор темы, Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Автор темы, Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 17.06.2017, 10:06

Переход с «С2000М» версии 2.хх на версию 3.хх
Ниже описаны существенные отличия «С2000М» версий 3.хх от версий 2.хх, которые следует учитывать при замене «С2000М» на действующих объектах.
1. «С2000М» версий 2.хх и 3.хх по-разному сигнализируют о тревогах и неисправностях.
«С2000М» версий 2.хх включают внутренний звуковой сигнализатор при получении любого тревожного сообщения (или сообщения о неисправности). Выключается звуковой сигнал нажатием любой клавиши «С2000М».
«С2000М» версий 3.хх включает внутренний звуковой сигнализатор, если получает тревожное сообщение (или сообщение о неисправности) от элемента, который включен в конфигурацию «С2000М» (добавлен в какой-либо раздел). Сообщения от элементов, не включенных в его конфигурацию, отображаются как не тревожные. Звуковой сигнал отключается автоматически при сбросе тревог или при устранении неисправностей, либо вручную, нажатием на клавишу с пиктограммой перечеркнутого колокольчика. В «С2000М» версии 3.02 нет механизма выборочного изменения или отключения тревожных сигналов, аналогичного механизму переименования событий в «С2000М» версий 2.хх.
2. При конфигурировании «С2000М» версий 3.хх программой PProg важно задавать пожарные типы входам с пожарными извещателями.
Тип входа влияет на функцию отключения. Охранные входы (ШС, извещатели) можно ставить на охрану и снимать с охраны с различных устройств управления («С2000М», блоков индикации, клавиатур, считывателей электронных ключей) и отключать / включать с «С2000М». Пожарные входы нельзя ставить на охрану и снимать с охраны, но их можно отключать / включать с различных устройств управления. Также в «С2000М» версий 3.хх алгоритм формирования сигнала «Пожар 2» при сигналах «Пожар» от двух или более извещателей в разделе работает только при получении сигналов «Пожар» от входов с типами «пожарный», «адресно-аналоговый дымовой» и «адресно-аналоговый тепловой».
3. В «С2000М» версий 3.хх может понадобиться дополнительная настройка ручного управления исполнительными устройствами.
В «С2000М» версии 2.07 есть функция дистанционного ручного управления воздушными клапанами с «С2000М» и «С2000-БКИ». При ручном включении (активации) клапана он всегда включается, при выключении – выключается. В «С2000М» версий 3.хх функция ручного управления стала доступна для других исполнительных устройств (оповещение, инженерное оборудование и пр.), но появилась необходимость указывать параметры управления: команду (включить, выключить, мигать, …), задержку управления, время управления. Параметры ручного управления можно задать следующими способами: 1) назначить выходу стандартную программу управления реле; 2) назначить выходу сценарий управления, в котором задано условие ручного пуска (по состоянию «Ручной пуск») и параметры управления (команда, «маска мигания», задержка и время управления).
4. «С2000М» версий 3.хх, в отличие от «С2000М» версии 2.07, управляет выходами с программами управления 1 – 8 без задержки при условии «Пожар 2». Если выход должен включаться с задержкой и при условии «Пожар», и при условии «Пожар 2», то вместо программы 1 «Включить» следует использовать программу управления 33 «АСПТ-1» с «бесконечным» временем управления (8191,875 с), а вместо программы 3 «Включить на время» - программу 33 «АСПТ-1» с требуемым значением времени управления. Можно управлять таким выходом и с помощью сценария управления. Условие сценария может содержать единственное состояние «Пожар», которое присутствует не только в режиме «Пожар», но и в режиме «Пожар 2».
5. «С2000М» версий 3.хх контролируют больше состояний адресных извещателей и расширителей. В отличие от версий 2.хх, они контролируют состояния «Взлом корпуса», «Неисправность источника питания», «Неисправность батареи». Это может привести к тому, что при замене «С2000М» он будет индицировать неисправности, которые «С2000М» версии 2.хх не показывал.
Для индикации состояний «Тревога затопления», «Вход / выход отключен», «Дверь открыта / закрыта / взломана / заблокирована» на блоках индикации «С2000-БИ/БКИ» требуется обновление их ПО до версии 2.27. Состояния дверей показываются не как «Нарушение технологического ШС» и «Восстановление технологического ШС» (как с «С2000М» версий 2.06 и 2.07), а как «дверь открыта / закрыта / взломана / заблокирована», для чего в «С2000-БИ/БКИ» версии 2.27 введён новый тип индикатора «Контроль двери».
6. Изменения в терминологии, используемой в документации
Термин «Зона», который раньше обозначал минимальный контролируемый элемент (адресный извещатель, неадресный ШС, состояние прибора, состояние автоматики, состояние пуска АУП) теперь используется для обозначения защищаемой области, как и «Раздел».