Здравствуйте,Система построена на приборах:
- С2000М, версия 3.0 (1шт.);
- С2000-СП1 ( 9шт.);
- С2000 - КДЛ, версия 2.12 (11шт.);
- Сигнал 20М, (2 шт.);
- Сигнал 20П (2 шт.);
- С2000-БИ (2 шт.)
Все пожарные датчики-адресные.Исключение офисы,встроенные в здание. Система включает в себя так же Исполнительные устройства, "забитые" в КДЛ. В принципе, все работает,но возникла одна странная особенность в одном из звеньев системы.
В Сигналах 20П, ШС используются для сигнализации контроля за состоянием двигателей (Питание, Авто выкл.,Авария), а 3 реле (1-3) используются для включения двигателей в автоматическом режиме при Пожаре.
Так вот- в сценарии управления, на реле 1-3 задано: программа "Включить"; Время управления- "бесконечность"; время задержки - реле 1- 5 ск., реле 2- 40 сек, реле 3 - 50 сек.
К реле привязаны разделы адресных датчиков со всех этажей, которые входят в систему. При Пожаре все срабатывает как положено: сирена, открытие клапанов и запуск движков,Но... "Релюшки" на "Сигнале" запускаются сразу одновременно 1-3, игнорируя все выставленные задержки. На втором "Сигнале" ситуация аналогичная.
Все привязки управления в приборе "Сигнал 20П" убраны изначально, с помощью программы Uprog, также выключены выходы. Версия прибора 2.05.
Опробовали различные манипуляции с программами управления в сценарии и в самом приборе. Решили исключить глюк приборов и забили в Сигнал 20 М, на неиспользуемые реле, его собственные ШС (он находиться в офисе на первом этаже). Задали задержку реле 1-3 и о чудо-задержка от пульта прошла! Но так как мы использовали собственные ШС прибора,которые не являются адресными,то решили попробовать привязать к реле 1-3 адресные датчики какого-либо этажа. И что же вы думаете? Задержка не прошла...
Был еще такой способ- написали программу на 3 прибора: 2 Сигнала и 1 КДЛ, отвечающая за свой этаж- привязали ее разделы к реле 1-3 и ситуация не изменилась при сработке. Задержка управления не выдерживалась.
Пробовали с2000-СП1-манипуляции с реле- с "неадресными" шлейфами реле отрабатывает задержку включения. С Адресными пока не успели.Попробуем,но я сомневаюсь,что заработает.Сама ситуация очень непонятная в виду того,что прямой связи и влияния разделов на "время управления" реле и ее "задержке" -нет. Так в чем же дело?
В тех.поддержке попросили прошить пульт,но под рукой нет RS232,чтобы это сделать и есть сомнения по поводу данной манипуляции.