С2000М Сигнал 20SMD c2000 КПБ

FORUM_NAME: Прочие программы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


vovil
Автор темы
vovil
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 vovil » 14.09.2013, 19:37

С2000М Сигнал 20SMD c2000 КПБ надо, чтоб при сработке, сирены и выхода запускались с КПБ. Создал разделы добавил к каждому шлейф. Затем в "Привязка управления" к КПБ добавил необходимые разделы. Правильно? Или надо еще в "Реле" сделать привязку необходимых разделов?
С Сигнал 20SMD тип шс1 используются датчики 1: пламени спектрон 401 установил Rдоб 300 Ом как указано в паспорте, 2: датчики ип212-3су Rдоб 2.2 кОм и в первом и во втором случае на С2000М проскакивает Внимание и следом Пожар, т.е идет сработка с одного датчика. Не пойму почему.
Спасибо за помощь.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 15.09.2013, 12:23

vovil писал(а):С2000М Сигнал 20SMD c2000 КПБ надо, чтоб при сработке, сирены и выхода запускались с КПБ. Создал разделы добавил к каждому шлейф. Затем в "Привязка управления" к КПБ добавил необходимые разделы. Правильно? Или надо еще в "Реле" сделать привязку необходимых разделов?
С Сигнал 20SMD тип шс1 используются датчики 1: пламени спектрон 401 установил Rдоб 300 Ом как указано в паспорте, 2: датчики ип212-3су Rдоб 2.2 кОм и в первом и во втором случае на С2000М проскакивает Внимание и следом Пожар, т.е идет сработка с одного датчика. Не пойму почему.
Спасибо за помощь.


- На вкладке Реле, надо привязать реле к разделам

- Параметр ШС "задержка перехода в тревогу-пожар" Если 0, то немедленный переход в "пожар" из "внимание" Если 255, то переход в "пожар" при сработке второго извещателя