Reanim.png


Reanim - программирование микросхемы энергонезависимой памяти (EEPROM) пультов "С2000" версий 1.10- 1.15 заводскими значениями. Программа предназначена для записи заводских значений в энергонезависимую память пульта "С2000". В энергонезависимой памяти пульта кроме буфера событий и таблиц конфигурации хранятся данные, которые используются программой пульта. Например, это текстовые строки и таблицы конфигурирования приборов. При включении пульт контролирует целостность этих данных и при их повреждении выдает сообщение "ОШИБКА КС EEPROM". Программа reanim.exe в большинстве случаев позволяет восстановить эти данные.

Использование
Для использования программы требуется следующее оборудование:
  • персональный компьютер с операционной системой Windows 95/98/ME или Windows NT/2000;
  • преобразователь интерфейсов RS232 - RS485 (ПИ или ПИ-ГР);
  • источник +12 В, 0,2 А для питания пульта "С2000" и ПИ.

Последовательность действий:
  1. подключить преобразователь интерфейсов к персональному компьютеру по интерфейсу RS232, к пульту "С2000" - по интерфейсу RS485, подключить питание к пульту "С2000" и преобразователю интерфейсов;
  2. перевести пульт "С2000" в режим программирования:
    • нажать клавишу "PROG",
    • ввести пароль установщика (заводское значение этого пароля - "1234"),
    • выбрать меню в "5 НАСТРОЙКА" подменю "56 РЕЖИМ ПРОГР" и нажать клавишу "ENTER",
    • пульт переходит в режим программирования, на индикаторе пульта - строка "РЕЖИМ ПРОГРАММИР";
  3. запустить программу reanim.exe;
  4. нажать кнопку программы "Опрос". Программа осуществляет поиск пультов "С2000" по адресам от 1 до 127. При обнаружении пульта по одному из адресов программа отображает адрес обнаруженного пульта, тип устройства (С2000) и номер версии. Если программе не удается обнаружить пульт "С2000", можно попробовать включить флаг "Искать прибор по нулевому адресу" и снова нажать кнопку "Опрос";
  5. для записи данных в энергонезависимую память нажать кнопку "Запись". Программа выполняет запись данных в память пульта, после чего осуществляет контрольную проверку записанных данных. Если при проверке будут выявлены ошибки, следует повторить процедуру записи;
  6. отключить "С2000" от преобразователя интерфейсов и нажать клавишу "Clear" для вывода его из режима программирования.