Сообщения пользователя pet-and

pet-and
08.08.2015, 07:44
Раздел: C2000M
Тема: Не считывается конфигурация из пульта С2000М
Ответы: 14
Просмотры: 10814

Не считывается конфигурация из пульта С2000М

Ну тогда, попробуйте считать информацию с микросхемы EEprom напрямую, если не прокатит, то её и поменять.
pet-and
07.08.2015, 18:59
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Как вы создаете разделы и группы разделов?
Ответы: 1
Просмотры: 5111

Как вы создаете разделы и группы разделов?

Смотрите, раздел это та самая "кнопка", которая при тревоге запускает некоторый процесс. Соответственно, если у Вас на этаже, допустим, две зоны управления - одна управляет противодымной вентиляцией, другая нет, ну или два пожарных отсека, то и разделов должно быть как минимум два. Дальше ...
pet-and
07.08.2015, 18:49
Раздел: C2000M
Тема: Не считывается конфигурация из пульта С2000М
Ответы: 14
Просмотры: 10814

Не считывается конфигурация из пульта С2000М

Пульт загнать в режим программирования, в настройках Ппрога указать протокол порта "Орион", если не заработает, то пульт в топку.
pet-and
07.08.2015, 16:35
Раздел: C2000M
Тема: Не считывается конфигурация из пульта С2000М
Ответы: 14
Просмотры: 10814

Не считывается конфигурация из пульта С2000М

Версия пульта, ППрога, Арм-а?
Упрог и Арм работают без сбоев?
pet-and
07.08.2015, 15:50
Раздел: C2000M
Тема: Не считывается конфигурация из пульта С2000М
Ответы: 14
Просмотры: 10814

Не считывается конфигурация из пульта С2000М

А при попытке считать конфу, ППрог что пишет?
pet-and
07.08.2015, 09:44
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 зависает?
Ответы: 21
Просмотры: 9901

С2000-2 зависает?

Вечные мантры про согласующие сопротивления и объединение 0В.
Исключительно теоретически, но может и сам контроллер спамить, но это проверить легче всего.
На практике случалось получать четкие сообщения от одних и тех же ШС и Выходов при включении вентилятора ВД.
pet-and
07.08.2015, 09:42
Раздел: С2000-2
Тема: Теряется считыватель
Ответы: 50
Просмотры: 15432

Теряется считыватель

Для ТМ 15 метров уже потолок.
pet-and
07.08.2015, 09:28
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Поключение к выходам КПБ двухполюсной нагрузки
Ответы: 2
Просмотры: 2637

Поключение к выходам КПБ двухполюсной нагрузки

Нет нельзя, т.к. на выход КПБ в выключенном состояниивсегда подается контрольное напряжение ОБРАТНОЙ полярности. Представляете, что будет, когда один выход выключен, а второй включится?
pet-and
07.08.2015, 09:17
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Помогите настроить УРВ
Ответы: 3
Просмотры: 2724

Помогите настроить УРВ

У жевателя наверняка было счастливое советское детство, когда вместо импортной жевки давили зубами кусочки гудрона. Теперь по поводу. УРВ не будет работать при условии "как хочу, так и хожу". Т.е. необходимо указать временные рамки: создать уровень доступа, окно времени и назначить график ...
pet-and
07.08.2015, 09:13
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Учет рабочего времени
Ответы: 1
Просмотры: 2552

Учет рабочего времени

Без пароля никак.
Выборки нескольких отделов нет.
pet-and
07.08.2015, 09:04
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 зависает?
Ответы: 21
Просмотры: 9901

С2000-2 зависает?

... Из старых версий приборов (1.06 и 1.07) невозможно считать конфу uprogом. При чтение выскакивает сообщение, что прибор не отвечает, и само считывание идет медленно. Попробуйте считать конфигурацию не по линии интерфейса, а подойдя непосредственно к железяке Еще в ОЗ от этих старых приборов (кот...
pet-and
04.08.2015, 21:13
Раздел: С2000-2
Тема: Теряется считыватель
Ответы: 50
Просмотры: 15432

Теряется считыватель

Посмотрите внимательно на события, которые летят по интерфейсу, наверняка помимо полезной инфы валится ещё какой-нибудь спам. Решение , к сожалению, только одно - навести порядок в интерфейсе, т.е. все эти самые мантры про объединение 0В, согласующие сопротивления и отстрелы. РИП хх-RS для интерфейс...
pet-and
04.08.2015, 21:00
Раздел: Прочие программы
Тема: Реконструкция охранной и пожарной системы
Ответы: 11
Просмотры: 5783

Реконструкция охранной и пожарной системы

Полностью согласен с Sia-Ori, если есть возможность отделить СКУД от всего остального, тогда Ваша задумка имеет смысл, а так, хрен его знает нафига оно надо.
Спам от С2000-2 не остановить.
pet-and
04.08.2015, 06:26
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Разделы в орион про
Ответы: 4
Просмотры: 2849

Разделы в орион про

Тогда, смотрите настройки графического интерфейса (это если у Вас все разделы ведут себя так) и сравните составы раздела в БД и в пульте.
pet-and
04.08.2015, 06:09
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Разделы в орион про
Ответы: 4
Просмотры: 2849

Разделы в орион про

Перегрузите Монитор ОЗ.
pet-and
04.08.2015, 06:08
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Корректная ли настройка зон доступа?
Ответы: 11
Просмотры: 6374

Корректная ли настройка зон доступа?

Не, не, не, что-то не так делаете. Все модули АРМ-а прекрасно уживаются и на одном компе и на нескольких по сетке, все зависит от количества и качества приборов и удобства визуализации.
УРВ - валенок еще тот, попробуйте провести реиндексацию БД.
pet-and
03.08.2015, 21:18
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Не пашет УРВ наглым образом.
Ответы: 8
Просмотры: 2722

Не пашет УРВ наглым образом.

Закралась какая-то лажа. Создаем зону доступа "Предприятие" (прописываем это в прибор); Создаем "окно времени"; Создаем "график работы"; Создаем "уровень доступа"; Создаем "подразделение", которому указываем "график работы"; Сотрудник работ...
pet-and
03.08.2015, 20:11
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Не пашет УРВ наглым образом.
Ответы: 8
Просмотры: 2722

Не пашет УРВ наглым образом.

Автоматом обновляются только ключи, а не настройки зон доступа, тем паче, что прописывание ключей у Болида - явная головна боль.
pet-and
03.08.2015, 20:09
Раздел: С2000-2
Тема: Помогите новичку. Контроллер С2000-2 вер. 1.11
Ответы: 16
Просмотры: 13786

Помогите новичку. Контроллер С2000-2 вер. 1.11

Mixail 51 писал(а):Вы про партнерский раздел?