22.12.2020, 19:37
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: ОЗ Монитор не запускается
Ответы: 4
Просмотры: 1238

Re: ОЗ Монитор не запускается

Танцы с бубном. Необходимо устанавливать монитор из того же дистрибутива что и сервер.
Sanseyis
21.12.2020, 18:55
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: ОЗ Монитор не запускается
Ответы: 4
Просмотры: 1238

ОЗ Монитор не запускается

Всем привет и с наступающим НГ. Не получается запустить клиентскую машину с ОЗ. Кроме резервной копии баз и создание новой, все перепробовали. Версии ориона все свежие. Порты не закрыты. Имена все правильные. Вот логи если что. Может кто сталкивался? Первый скрин с ОЗ. Второй с Shell.
Sanseyis
09.01.2018, 22:44
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М и конфигурация
Ответы: 3
Просмотры: 2905

Re: С2000-М и конфигурация

По 232 му не пробовал. Версию тоже. Завтра попробую.
Sanseyis
09.01.2018, 22:25
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М и конфигурация
Ответы: 3
Просмотры: 2905

С2000-М и конфигурация

Такая беда: пульт с2000-м версия 2.06. После считывании конфигурации, предлагает сохранить дамп и отправить в поддержку "болид" что я и сделал. Ответ от поддержки про то что конфиг пустой??? Хотя размер сохраненного файла дампа 103КБ. Ранее сохраненного конфига нет. Восстанавливать с нуля ...
Sanseyis
25.11.2016, 22:02
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 5818

Re: Неизвестное событие 224

Нет не так: надо известное событие 532 епта кабель намок. :-)
Sanseyis
24.11.2016, 23:58
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 5818

Re: Неизвестное событие 224

Вообщем как я и предполагал в центре оказалась скрутка витой пары, от которой разными линиями по кабинетам уходила ДПЛС. Скрутка умелыми монтажниками была замотана изолентой и за девять лет высохла напрочь. Но дело не в изоленте. Вся эта брахмапудра оголенной скруткой, лежала в сыром от воды месте. ...
Sanseyis
24.11.2016, 12:48
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 5818

Re: Неизвестное событие 224

Вот я этим как раз и занимаюсь что отключил все АУ. Походу линия деревом подключена и где то коробка коммутационная висит. Пока подключил первые 15 АУ по порядку, сейчас долбит неиз.устр.188
Sanseyis
22.11.2016, 18:05
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 5818

Re: Неизвестное событие 224

Так я тоже грешу на кабель. Без АУ тоже события валятся. Буду убеждать клиента на замену ДПЛС.
Sanseyis
22.11.2016, 17:30
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 5818

Неизвестное событие 224

Всем привет! Ситуация такая: на объекте С2000-м 2.06, КДЛ-ка 1.46 и С2000-ПП. Началось хаотичное взятие/снятие ШС, переход в тревогу "ПОЖАР", снятие не существующих ШС, постоянно выдает сообщение "Неизв.событие 225 и 225". Долгий запрос на ответ АУ. Ошибка параметров ШС. КДЛ-ку м...
Sanseyis
09.09.2016, 22:21
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ну я тогда откину от выходов плюсовые без выключения кпб, а то как-то ссыкотно стоя под модулем подключать на горячую.
Sanseyis
08.09.2016, 16:38
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

pet-and :sh_ok: :sh_ok: Как быть?
Sanseyis
07.09.2016, 17:18
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Сейчас так и есть, стоят галогенки 12в 1 ватт. Тестовый режим определили на две недели. Далее по алгоритму: Снимаю питание с КПБ, подключаю модули ПТ через МПН с доп.сопротивлением, восстанавливаем питание КПБ, вуаля!
Sanseyis
06.09.2016, 21:17
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ну теперь моя душа спокойна, спасибо всем за помощь, Мише отдельное спасибо!!! Тему можно закрыть.
Sanseyis
05.09.2016, 20:50
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Я тут в паспорте на КПБ прочитал что если без контроля цепи, то МПН ставить необязательно! Но я все же не буду рисковать. как результат можно наблюдать сработки модулей после перезапуска/сброса прибора. Миша это как, если без доп.сопротивления? Я по формуле вычислил в 100 Ом.
Sanseyis
05.09.2016, 18:26
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Вообщем все получилось, все работает через сценарий управления. Я так понимаю через две недели, которые определили для работы системы на лампочках в режиме обкатки, подключение самих модулей ПТ, подключать непосредственно на выключенном оборудовании? Есть риск того что модуль не "пыхнет" п...
Sanseyis
03.09.2016, 08:06
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Да ничего не мешает, заказчику нужно как обычно что подешевле. :hi_hi_hi:
Sanseyis
03.09.2016, 00:42
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Сигнал-20П вер.2.05 не может сформировать событие "два пожара" на одном шлейфе, хоть десять датчиков на нем сработает, т.е на нем что бы организовать "два пожара" нужно событие "пожар" по двум шлейфам. Понял, упустил этот момент.
Sanseyis
03.09.2016, 00:34
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Чего то во второй конфигурации количество технологических и ручной пуск, поменялось. В сценарии нужно в разрешающее условие поставить "Пожар 2", а на исходное состояние реле поставить маску мигания № 2 (выключено), ну и соответственно самому КПБ или отдельно взятым его реле нужно назначит...
Sanseyis
03.09.2016, 00:25
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Да, на запуск будет ИПР513-3М "Ручной пуск". Тип ШС дымовой не сформирует "Два пожара", а вот тепловой как для пожарного ручника пожалуй надо попробовать. А как система понимает что нужно управлять реле КПБ, через "привязка управления"?
Sanseyis
03.09.2016, 00:09
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 10897

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ну все правильно, он и говорит что если задали в упрог тип шлейфа, то в с2000м его трогать не нужно. В моем случае на ручной пуск в сигнале 20 тип ШС должен вроде как пожарный быть? а в с2000м выставить этот же ШС как ручной пуск?

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Исправил вроде.