Сообщения пользователя Vse

Vse
30.10.2018, 08:42
Раздел: C2000M
Тема: Значение АЦП не соответствует сопротивлению
Ответы: 2
Просмотры: 101
  • 1

Re: Значение АЦП не соответствует сопротивлению

bimbaew , ничем не грозит. У Вас в цепи ШС только оконечный резистор? Если есть ещё подключенные извещатели параллельно оконечному резистору, то общее сопротивление всей цепи будет меньше 4,7 кОм. Измерительный прибор (мильтиметр) выдаёт на щупы или до 3 Вольт или до 9 Вольт, а этого недостаточно д...
Vse
26.10.2018, 11:29
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: черные разделы в Орион Про
Ответы: 17
Просмотры: 322

Re: черные разделы в Орион Про

Fomin Ivan, в журнале С2000-М есть потери этих адресов?
Vse
26.10.2018, 09:26
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Интерфейс RS-485 через кольцо Moxa TSF-142
Ответы: 1
Просмотры: 79

Re: Интерфейс RS-485 через кольцо Moxa TSF-142

Leyser, на столе собирали тестовое кольцо? Клеммы RS-485 на Moxa и приборов АВ пробовали менять местами?
Vse
26.10.2018, 09:04
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: черные разделы в Орион Про
Ответы: 17
Просмотры: 322

Re: черные разделы в Орион Про

Fomin Ivan, покажите снимки экранов с адресами приборов.
Vse
26.10.2018, 09:02
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Связь с УО-4С
Ответы: 5
Просмотры: 126

Re: Связь с УО-4С

Technick 77, если будете покупать новый, а не б/у с рук- то версия должна быть "свежая" 2.58 .
Вопрос- на какой у Вас "технике" нет ком портов?
Vse
25.10.2018, 14:09
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Связь с УО-4С
Ответы: 5
Просмотры: 126

Re: Связь с УО-4С

Technick 77 , укажите версию "прошивки" УО-4С. Обычно указана на плате. В новых версиях конфигурирование производиться через клеммы RS-485 с помощью "переходников"(преобразователей интерфесов) USB-232/485. Альтернативные, например: «АРГУС-СПЕКТР» =Тандем–2М NEW, НПО «Сибирский А...
Vse
25.10.2018, 10:02
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: C2000М теряет часть приборов подключенных через С2000-Ethernet.
Ответы: 7
Просмотры: 240

Re: C2000М теряет часть приборов подключенных через С2000-Ethernet.

drugiche, пробовали С2000-м с С2000-Ethernet=slave, а все объектовые С2000-Ethernet=master?
С2000-М в своём журнале фиксирует подмены приборов?
Пробовали менять проблемные адреса Сигналов-20 на другие из свободного диапазона?
Vse
20.08.2018, 11:56
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-ETHERNET и сторонние приборы
Ответы: 2
Просмотры: 164

Re: С2000-ETHERNET и сторонние приборы

Из описания на сайте "болид"а С2000-ETHERNET :
...
-Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 "С2000-Ethernet"
...
Vse
16.08.2018, 15:32
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети
Ответы: 20
Просмотры: 1054
  • 1

Re: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети

flash709, какие циферки "строй" и новой?
Vse
16.08.2018, 13:05
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети
Ответы: 20
Просмотры: 1054
  • 1

Re: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети

flash709, смотри Личку.
Vse
16.08.2018, 12:25
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети
Ответы: 20
Просмотры: 1054

Re: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети

flash709, "тайминги" попробуй уменьшить до "заводских" в виртуальном и С2000-эзернете
Vse
16.08.2018, 12:12
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети
Ответы: 20
Просмотры: 1054

Re: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети

flash709, поменяй настройку в "виртуальном" ком порту - ТИП ПИ на ПИ-ГР. Покажи пинги до с2000-эзерНета. Какая топология сети эзерНет?
Vse
19.07.2018, 16:22
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Как осуществить автоматическое взятие/снятие общих помещений.
Ответы: 12
Просмотры: 505

Re: Как осуществить автоматическое взятие/снятие общих помещений.

Ygin, а как быть если что-то не берётся под охрану? Например забыли форточку где-то закрыть?
Vse
18.07.2018, 15:15
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Как сделать оповещение при срабатывании охраны
Ответы: 3
Просмотры: 243

Re: Как сделать оповещение при срабатывании охраны

В пульте с2000-м настроить (версию укажите) : PRG >>пароль например 123456>> ENT (подтверждения ввода) >> 5пункт настройка>>ENT >> режим Индикация тревог ВКЛ.
Vse
18.07.2018, 15:03
Раздел: Прочие приборы
Тема: RS-485, БЗЛ
Ответы: 1
Просмотры: 144

Re: RS-485, БЗЛ

Конфигурация типа «звезда»
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/#

Про защитное заземление - надо обращаться к энергетикам(электрикам).
Vse
02.07.2018, 11:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Проблемы сразу после установки
Ответы: 13
Просмотры: 682

Re: Проблемы сразу после установки

Maksg, на сайте Болида есть и англоязычная версия АРМ "ОрионПро".

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности