Сообщения пользователя vidikon58

vidikon58
12.03.2020, 15:19
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Управление локальное и центральное. СП2 исп 2 с КДЛ 2И и пультом. Нужна помощь.
Ответы: 12
Просмотры: 3114

Re: Управление локальное и центральное. СП2 исп 2 с КДЛ 2И и пультом. Нужна помощь.

решилось все очень интересным способом За это деньги здесь не берут, но решение озвучьте. В СП2 исп.2 отключить привязку ШС к реле (т.е. напрочь убрать все плюсики). Программу управления обоих реле выбрать "не управлять", создать правильный сценарий на основе готовых шаблонов и будет вам ...
vidikon58
05.05.2017, 17:51
Раздел: АРМ Орион
Тема: настройка сценариев в оперативной задаче орион 7.6.3 болид
Ответы: 11
Просмотры: 6880

Re: настройка сценариев в оперативной задаче орион 7.6.3 болид

и не забудьте во всех приборах отключить локальное управление реле 3,5.
vidikon58
15.01.2016, 11:44
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Проблемы с СП2 исп.02
Ответы: 29
Просмотры: 11314

Проблемы с СП2 исп.02

Стоит сп2 исп.02 на выход посажено табло выход 2шт. Табло должно постоянно гореть и при пожаре моргать, выбираю в кдл мигать из состояния выключено или включено, табло никак не реагирует, даже не горит в норме. Подключал без каких либо сопротивлений просто на выход, что сделал не так. С какого исто...
vidikon58
07.08.2015, 19:13
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 зависает?
Ответы: 21
Просмотры: 9901

С2000-2 зависает?

Здравствуйте. Ситуация такая - собрали простую СКУД на базе С2000-2 с электромагнитным замком. При испытаниях на столе все работало нормально, но после установки на объекте начались проблемы. После некоторого количества нормальных открываний-закрываний контроллер перестает реагировать на ключи, т.е...
vidikon58
05.06.2015, 21:43
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Помогите советом!
Ответы: 17
Просмотры: 7033

Помогите советом!

Помогите советом! Имеется 2 подъезда в которых одинаково собрана пожарка: из 2-х сигналов-20п и релейного блока с2000-сп1 для управлением вентиляцией и лифтами, питает это все рип-12 ну и пульт С2000м в каждом подъезде. Проблема вот в чем, при сработке пожар в первом подъезде все прекрасно все отра...
vidikon58
08.04.2015, 11:12
Раздел: АРМ Орион
Тема: сообщение АБД: "не достаточно полномочий"
Ответы: 26
Просмотры: 15340

сообщение АБД: "не достаточно полномочий"

Для того, чтобы задать вопрос и постараться получить на него ответ, необходимо проделать некоторую работу: 1) прочесть предметные инструкции; 2) полистать профильный форум (до последнего времени вообще единственный); 3) потыкать кнопочками самому и если, после всего этого, решение Вашей проблемы не...
vidikon58
08.04.2015, 07:13
Раздел: АРМ Орион
Тема: сообщение АБД: "не достаточно полномочий"
Ответы: 26
Просмотры: 15340

сообщение АБД: "не достаточно полномочий"

pet-and писал(а):Нет,не проще.
Тема на форуме поднималась и не раз. Способы решения описаны, согласен не так красиво (в смысле без картинок), но ответ на вопрос есть.
Опять двадцать пять.
vidikon58
07.04.2015, 19:30
Раздел: АРМ Орион
Тема: сообщение АБД: "не достаточно полномочий"
Ответы: 26
Просмотры: 15340

сообщение АБД: "не достаточно полномочий"

Господа не проще было как sibguardian ответить просто и доходчиво без нравоучений. "Прозрачно и без намёков".
vidikon58
06.04.2015, 08:34
Раздел: АРМ Орион
Тема: сообщение АБД: "не достаточно полномочий"
Ответы: 26
Просмотры: 15340

сообщение АБД: "не достаточно полномочий"

sibguardian Спасибо!!! С Вашей помощью проблема решена.
vidikon58
30.03.2015, 14:42
Раздел: АРМ Орион
Тема: сообщение АБД: "не достаточно полномочий"
Ответы: 26
Просмотры: 15340

сообщение АБД: "не достаточно полномочий"

Sia-Ori писал(а):
vidikon58 писал(а):Это реально делалось, и на Орионе, и на Орионе-Про, и с парадоксом, и с ms-sql.
Пожалуйста, если можно поподробней.
Что конкретно вас интересует?[/quote]Процесс, что и как делать.
vidikon58
25.03.2015, 15:34
Раздел: АРМ Орион
Тема: сообщение АБД: "не достаточно полномочий"
Ответы: 26
Просмотры: 15340

сообщение АБД: "не достаточно полномочий"

Sia-Ori писал(а):
AlexRuden писал(а):Это реально делалось?
Пароль хоть и может быть зашифрован, но просто заменить байты это банально, в чем тогда смысл защиты информации?
Это реально делалось, и на Орионе, и на Орионе-Про, и с парадоксом, и с ms-sql.
Пожалуйста, если можно поподробней.
vidikon58
18.03.2015, 12:35
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Пожаротушение без АСПТ
Ответы: 6
Просмотры: 7798

Пожаротушение без АСПТ

Leonid писал(а):
vidikon58 писал(а): Проблему решил.Ёщё в прошлом году,забыл отписаться.
А можно хотя бы кратко, тезисно как решили проблему? Для общего образования.
Просто я сам запарился начал проводить проверку в ручном режиме. Для режима ручного управления это штатная ситуация. В автоматическом же всё отрабатывает нормально.
vidikon58
18.03.2015, 11:27
Раздел: С2000-4
Тема: При добавлении С2000-4 отваливается другая 4-ка иногда БИ-шка
Ответы: 6
Просмотры: 3931

При добавлении С2000-4 отваливается другая 4-ка иногда БИ-шка

Здравствуйте, система старая, около 5 лет, может чуть более, состоит из С2000М, несколько С2000-4 (СКУДы и ОПС), С2000-БИ, С2000-СП1, Сигнал-20П и С2000-ПИ. Все приборы ровесники. Добавляю в сеть новую С2000-4, свежекупленную, этот прибор видится, но сразу отваливается постоянно другой прибор и ино...
vidikon58
07.03.2015, 18:13
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Сколько шлейфов можно сделать на шести проводах (если очень-очень хочется)?
Ответы: 18
Просмотры: 8555

Сколько шлейфов можно сделать на шести проводах (если очень-очень хочется)?

lelik76 писал(а):
vidikon58 писал(а):Есть такое предложение
Изображение


Ну это совсем никуда не годится. Весь прикол головы что она меряет сопротивление, определяет обрыв и КЗ шлейфа. Вот так просто взять всё это и похерить...
Добавить Сигнал 10 или Сигнал 20П в пристройку никак нельзя?
vidikon58
07.03.2015, 17:01
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Сколько шлейфов можно сделать на шести проводах (если очень-очень хочется)?
Ответы: 18
Просмотры: 8555

Сколько шлейфов можно сделать на шести проводах (если очень-очень хочется)?

День добрый. У меня установлена охранная система, один компонент которой - сигнал-20м. По дому расставлены разные датчики, в большинстве случаев по одному датчику на шлейф. Кроме того есть отдельно стоящая постройка (гостевой домик) в котором стоят три комбинированных датчика. В постройку идёт один...
vidikon58
07.03.2015, 15:25
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Пожаротушение без АСПТ
Ответы: 6
Просмотры: 7798

Пожаротушение без АСПТ

Здравствуйте! Имеется следующая проблема: Требуется организовать порошковое пожаротушение на приборах: С2000-КПБ, Сигнал 20П SMD и ИСО Орион, без прибора С2000-АСПТ. Имеется помещение, в котором установлены извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-Д-II/4Р, тепловые извещатели ИП-106, для контроля ...
vidikon58
06.03.2015, 13:38
Раздел: АРМ Орион
Тема: Урв не корректно работает
Ответы: 6
Просмотры: 3035

Урв не корректно работает

Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: есть офис, внутри офиса несколько зон и в районе 7 дверей. Главный вход- 2 турникета, и задний вход с парковки. На входных зонах стоят герконы. График с 8 до 17, обед с 12 до 13. Прога настроена след образом- создано окно времени 8-12, 12-13, 13-17. О...
vidikon58
11.02.2015, 15:44
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Релейные выходы 1,2,3
Ответы: 11
Просмотры: 5443

Релейные выходы 1,2,3

Здравствуйте! У нас есть АРМ Орион и 4 Сигнала-20П SMD 2008 года. Можно ли сработку в ПОЖАР всех ШС спрограммировать на релейный выход одного Сигнала? Отключить локальное управление реле на всех приборах, сделать сценарий в АРМ Орион или ПКУ С2000М сработку "пожар" любого из шлефов привяз...
vidikon58
11.02.2015, 13:09
Раздел: Рупор
Тема: Выходы Рупора
Ответы: 2
Просмотры: 4305

Выходы Рупора

Рупор версии 2.03. В инструкции есть скриншот из UProg (рис. 8, стр. 35): слева от окна "Прибор" есть окно "Выходы", позволяющее отключить либо включить контроль выходов 1 и 2 установкой соответствующих галок. Включил UProg, считал конфигурацию Рупора - окна "Выходы" н...
vidikon58
23.09.2014, 06:55
Раздел: АРМ Орион
Тема: Настройка УРВ в системе Орион пошаговая краткая инструкция
Ответы: 4
Просмотры: 5258

Настройка УРВ в системе Орион пошаговая краткая инструкция

smnwm писал(а):

Код: Выделить всё

Orion.ini
[DBPth]
BaseVer=704
Dir=C:\BOLID\Orion763\BASEDEMO
[OrionMulti]
ScrSaver=starclk
SvTurn=10
[Sound]
Turn=0
File=alrt11
RptCounts=0
[Photos]
Top=367
Left=282
SlotsNum=5
Direction=1
SlotSize=1
[Port]
COMPort=COM1
???

Перейти к расширенному поиску