Сообщения пользователя Semax

Semax
05.04.2013, 14:53
Раздел: С2000-ПП
Тема: Получение значений АЦП приборов
Ответы: 2
Просмотры: 6939

Получение значений АЦП приборов

Отвечу, может кому интересно. Выяснилось, что текущие версии С2000-ПП (1.0х) не умеют работать с АЦП приборов. Данный функционал планируется в новых версиях на других микроконтроллерах.
Semax
05.04.2013, 14:49
Раздел: С2000-ПП
Тема: Работа в режиме Орион Slave с С2000-М
Ответы: 4
Просмотры: 6470

Работа в режиме Орион Slave с С2000-М

В общем, из Болида сообщили, что пульты не передают номер пользователя прибору С2000-ПП.
Semax
03.04.2013, 12:50
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Список событий с кодами
Ответы: 2
Просмотры: 2277

Список событий с кодами

Огромное спасибо! До этого мануала я еще не добрался.

Хм, не думал, что есть события с кодами > 255. Видимо, при работе через С2000-ПП ModBus RTU их не получить...
Semax
03.04.2013, 11:45
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Список событий с кодами
Ответы: 2
Просмотры: 2277

Список событий с кодами

Добрый день.

Интересует полный список формируемых приборами событий с их кодами. Если кто-то может поделиться или указать где его взять, буду очень признателен.

P.S. Список в мануале к С2000-ПП содержит далеко не все события. В техподдержку Болида уже писал - тишина.
Semax
29.03.2013, 10:28
Раздел: С2000-ПП
Тема: Работа в режиме Орион Slave с С2000-М
Ответы: 4
Просмотры: 6470

Работа в режиме Орион Slave с С2000-М

Добрый день. Есть ли у кого-нибудь опыт использования С2000-ПП в режиме Орион Slave совместно с С2000-М? Столкнулся с проблемой - С2000-ПП (1.03, 1.06) в транслируемых С2000-М событиях не передает номер пользователя (поле 1). Например, событие Идентификация при чтении событий из ПП приходит со всеми...
Semax
21.03.2013, 11:16
Раздел: С2000-ПП
Тема: Получение значений АЦП приборов
Ответы: 2
Просмотры: 6939

Получение значений АЦП приборов

После обновления С2000-ПП до версии 1.06 и обновления UPROG до 4.1.0.34, в последней также появились типы зон "6 - Температура/влажность" и "8 - РИП напряжение/ток", но уже для версии прибора 1.06. Вот только в документации к этой версии про них нет ни слова. Будем разбираться.
Semax
21.03.2013, 10:45
Раздел: С2000-ПП
Тема: Обновление прошивки через USB-RS485
Ответы: 3
Просмотры: 9795

Обновление прошивки через USB-RS485

Проблема с прошивкой решилась. Подключил к USB-RS485 только один С2000-ПП, OrionProg запустил под админом (Win7) и все заработало. Прошивка 1.06 залилась. Для работы с данной версией прибора надо использовать Uprog версии не ниже 4.1.0.34.
Semax
21.03.2013, 09:56
Раздел: С2000-ПП
Тема: Получение значений АЦП приборов
Ответы: 2
Просмотры: 6939

Получение значений АЦП приборов

Добрый день. Есть необходимость получения данных о состоянии системы сигнализации через C2000-ПП (1.03), причем в обоих режимах работы прибора, т.е. Орион Master и Slave. Если с событиями все более-менее ясно (если не считать отсутствие описания некоторых событий), то как получить данные температуры...
Semax
21.03.2013, 09:25
Раздел: С2000-ПП
Тема: Обновление прошивки через USB-RS485
Ответы: 3
Просмотры: 9795

Обновление прошивки через USB-RS485

Добрый день. Для интеграции с ИСБ "Орион" приобрели прибор С2000-ПП версии 1.03. Насколько я понимаю, версия уже достаточно старая, поскольку на сайте есть прошивка версии 1.06. Попробовал обновить прошивку, подключив прибор через USB-RS485, но orion_prog (версия 1.09) ругается "Нет с...