питание 24вольта, емкость батарей не помню, ампер на 30 с гаком)) все на одной стене весил, удалены только 2кдл. с2000-4 и 2кпб. АКБ были отключены, БРП работал от 220вольт. + стоит БЗК с выводами на каждый прибор отдельно. 485 суммарно длинной метров 100, фрлс 2х0.75
День добрый! Ситуация такая. Подключаю БКИ(2.23) к С2000М(2.06). Все видится, программится и тд, работает, как надо. Потом к этому всему, подключаю КДЛ-3шт, КПБ-4шт, с2000-4, и понеслась, все работает, а БКИ - сразу отваливается, притом моргает светодиод сигнализирующий о потери связи. Построение С2...
День добрый! Ситуация такая, поставили на обьекте новое КПБ. После этого выгорело 3 сигнала-20(2007 гв) и начались лаги по линии 485. выяснили, что проблема в КПБ новом, отключили от линии связи и весь комплекс заработал, как надо. Посмотрели на дату выпуска - 1 квартал 2013г и вспомнили, что у Боли...
Нужно на этой связке реализовать алгоритм - нужно из учетной записи юзера управлять реле. те - 1234- раздел "слон"- включить\выключить. Как это возможно сделать? И возможно вообще?
Ситуация примерно одинаковая 2000м-КДЛ-СП1, постановка и снятие происходит с подтверждением ХО (первый раз ключ приложил - ХО, второй раз - снять\поставить)
Как сделать так, чтобы постановка\снятие были сразу, без определения ХО . те за один поднос ключа?
Извинюсь, что не в тему по Орион, но спросить больше негде, да и в нети тоже не нашел ничего. Писал кто-нибудь инструкцию для персонала для ЦП-1М (СВИТ) на объекте(как и что нажимать и тд) Поделитесь, если не трудно!
Novichok открой тайну? могу объяснить только коряво. со стороны платы, за кнопкой "сброс" есть 4 штыречка\усика (короче я не знаю как правильно назвать, фотки платы нет). так вот, если нажать кнопку, то штырки эти по диагонале замыкает. так что можно припаять к ним провод и подключить к с...
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.