Сообщения пользователя Alex88

Alex88
11.05.2021, 20:51
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Подключение оптореле "Неисправность" РИП-12 ИСП.20 к С2000-КДЛ.
Ответы: 1
Просмотры: 590

Подключение оптореле "Неисправность" РИП-12 ИСП.20 к С2000-КДЛ.

Доброго времени суток! Есть РИП-12 ИСП.20 с оптореле "Неисправность" (обобщенная авария ИЭ) с коммутационной способностью (80 В, 50 мА). "Выходная цепь К1 работает по тактике обобщенной неисправности, т.е. при возникновении одного из событий: отсутствие сетевого напряжения, отсутствие...
Alex88
14.12.2018, 14:46
Раздел: Прочие приборы
Тема: Оптимизация СОТС для небольшого офиса. Сигнал-10/М/УО4С
Ответы: 6
Просмотры: 2306

Re: Оптимизация СОТС для небольшого офиса. Сигнал-10/М/УО4С

Мне видится алгоритм таким образом: ШС шунтируем резистором, ставим тип охранный, привязываем к нему два реле, у первого реле тактика включить (выключить) на время при взятии, у второго включить (выключить) на время при снятии, соответственно время устанавливаем, ну, секунд 5, чтобы успеть открыть ...
Alex88
14.12.2018, 13:57
Раздел: Прочие приборы
Тема: Оптимизация СОТС для небольшого офиса. Сигнал-10/М/УО4С
Ответы: 6
Просмотры: 2306

Re: Оптимизация СОТС для небольшого офиса. Сигнал-10/М/УО4С

Действительно. Вторая карта, предназначена для открытия двери, снятия питания электромагнитного замка. Логика реле "замкнуть при взятии" для неё.
Alex88
14.12.2018, 13:23
Раздел: Прочие приборы
Тема: Оптимизация СОТС для небольшого офиса. Сигнал-10/М/УО4С
Ответы: 6
Просмотры: 2306

Оптимизация СОТС для небольшого офиса. Сигнал-10/М/УО4С

Добрый день! Уважаемые коллеги помогите разобраться с мыслями. Задача несложная, объект маленький - 5 шлейфов охранной сигнализации в офисе, 3 точки доступа СКУД для трех помещений (два тамбура и офис). Для решения поставили в офисе С2000М, Сигнал-10 и УО-4С для отправки тревог на телефон. Для точек...
Alex88
24.05.2017, 10:16
Раздел: Конфигурирование
Тема: Как упростить массовые привязки разделов к реле?
Ответы: 1
Просмотры: 3030

Как упростить массовые привязки разделов к реле?

Здравствуйте! По привычке при централизованном управлении на вкладке реле привязываю к каждому реле нужные разделы и выбираю программу управления. Попался объект со 160 разделами и 120 реле (вместо СП4 на каждый клапан СП1, а клапанов тьма). Оказалось, что 99% реле имеют одинаковую логику - включить...
Alex88
10.03.2016, 11:32
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: АРМ ОРИОН-ПРО. ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕВОГИ ВЗЛОМА.
Ответы: 14
Просмотры: 5365

АРМ ОРИОН-ПРО. ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕВОГИ ВЗЛОМА.

Спасибо. Других вариантов вроде как нет, а разработчик не планирует это фиксить.
Alex88
09.03.2016, 14:00
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: АРМ ОРИОН-ПРО. ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕВОГИ ВЗЛОМА.
Ответы: 14
Просмотры: 5365

АРМ ОРИОН-ПРО. ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕВОГИ ВЗЛОМА.

Хлопотно больно 200 тамперов привязывать....Может есть таблетка?
Сценарии переименования, еще что-либо?
Alex88
09.03.2016, 13:10
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: АРМ ОРИОН-ПРО. ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕВОГИ ВЗЛОМА.
Ответы: 14
Просмотры: 5365

АРМ ОРИОН-ПРО. ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕВОГИ ВЗЛОМА.

Имеем проблему с красным отображением на АРМ разделов с тревогой взлома. Как правило, просто отваливается тампер.
Как сделать так, чтобы АРМ игнорировал тревогу взлома прибора и отображал состояние раздела зеленым цветом?

Приборы преимущественно С2000-СП4 и малость сами С2000-КДЛ.
Alex88
14.09.2015, 19:52
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: С2000-КДЛ не шьется.
Ответы: 2
Просмотры: 2503

С2000-КДЛ не шьется.

Пробую прошить С2000-КДЛ до версии 2.12 с версии 1.46.
Ноут Win7-64 --- USBRS-485 --- С2000-КДЛ.

Orionprog видит только прошивку 1.46 а все остальные включая 2.00 (с этого сайта качал) не хочет - http://prntscr.com/8ga7ym

Что делать?
Alex88
31.01.2015, 09:56
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: сколько дип34па ставить
Ответы: 14
Просмотры: 11880

сколько дип34па ставить

Выслушали чем отличается адресно-аналоговый от адресно-порогового ?
Это не показатель, можно с откровенной липой и через экпертизу пройти, и инспектор может не заметить нарушение.
Alex88
30.01.2015, 20:12
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: сколько дип34па ставить
Ответы: 14
Просмотры: 11880

сколько дип34па ставить

Странно, что все делают выводы без ссылок на НТД. 1 пожарный извещатель на помещение допускается при выполнении п.14.2, а именно выполнение приложение О и Р. Р ДИП34А кое-как выполняется, а вот О. Согласно п.13.3.3 оперативную замену выполняет персонал. Я еще не видел персонал способный сменить адре...
Alex88
13.01.2015, 08:18
Раздел: С2000-КПБ
Тема: С2000-КПБ горят как мухи....
Ответы: 10
Просмотры: 5935

С2000-КПБ горят как мухи....

А что по СП4 не так? Последняя разработка - нареканий не слышал, все довольны....вроде как. Мы просто их 350 штук заказали =) Расскажите, очень интересно.
Alex88
06.01.2015, 12:48
Раздел: С2000-КПБ
Тема: С2000-КПБ горят как мухи....
Ответы: 10
Просмотры: 5935

С2000-КПБ горят как мухи....

Спасибо! Попробуем...
Alex88
06.01.2015, 12:21
Раздел: С2000-КПБ
Тема: С2000-КПБ горят как мухи....
Ответы: 10
Просмотры: 5935

С2000-КПБ горят как мухи....

5 Вт 15 Ом ? В практике были такие случаи?
Alex88
06.01.2015, 11:46
Раздел: С2000-КПБ
Тема: С2000-КПБ горят как мухи....
Ответы: 10
Просмотры: 5935

С2000-КПБ горят как мухи....

Пусковой ток - 1,7А http://prntscr.com/5kewvp http://www.vings-m.ru/files/vm_03_2013/VM_actuators.pdf Ответ Болидовцев по пусковому току (другой привод, но всё же - суть в том, то указанные 2А относятся к номинальному): Добрый день, уважаемый Александр! Провели тестирование с приводом BLE-24. С прив...
Alex88
06.01.2015, 10:09
Раздел: С2000-КПБ
Тема: С2000-КПБ горят как мухи....
Ответы: 10
Просмотры: 5935

С2000-КПБ горят как мухи....

По проектному решению КПБ управляют 24 электромагнитными клапанами. По паспорту пусковой и номинальный ток при 24В = 1,7А. То есть 1 КПБ должен такой ток выдержать (макс. 2А) - 3 из трех при пусконаладке сгорели. Опросил знакомых, по жилым домам такой же отзыв, но говорят горят 50 на 50 - как повезе...
Alex88
06.01.2015, 09:46
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Сценарии управления
Ответы: 2
Просмотры: 3361

Сценарии управления

Для реле управляющего светозвуковыми оповещателями выбрать программу реле 1 "Включить при пожаре", а а для реле управляющего клапаном программу реле 11 "АСПТ" (два пожара)
Как программировать см. вебинары
Alex88
06.01.2015, 09:40
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: 20п smd и 45 извещателей.СРОЧНО!
Ответы: 17
Просмотры: 7861

20п smd и 45 извещателей.СРОЧНО!

так судья углядел, что наше все от МЧС - СП5 носит рекомендательный характер, хошь выполняй, а хошь и нет, на том и сошлись. Будьте добры ссылку на судебное решение. Столько раз 1 2 3 4 это уже повторялось...Неужели до кого-то эти новости не дошли? А тема грустная...В детский сад (заведующая же ЦУ ...
Alex88
24.11.2014, 13:23
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Болид на крупных объетах - отзывы
Ответы: 9
Просмотры: 6283

Болид на крупных объетах - отзывы

Перефразирую:
У кого есть опыт наладки/эксплуатации крупных объектов на несколько тысяч АУ? Насколько стабильно работает система?

Перейти к расширенному поиску