Сообщения пользователя Wadim

Wadim
19.07.2017, 10:11
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: АСПТ и адресные извещатели
Ответы: 8
Просмотры: 5537

Re: АСПТ и адресные извещатели

Спасибо, сделал как Вы сказали. Но выявилась одна проблема - оказывается дистанционный пуск срабатывает и при отключенной автоматике, а очень нужно чтоб при отключенной автоматике срабатывание ДИПов не приводило к запуску тушения. Как можно это сделать?
Wadim
09.07.2017, 10:49
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 28
Просмотры: 10492

Проблемы с ИПР 513-3АМ

Хочется узнать как опытные товарищи борются с ИПР 513-3АМ, а именно со следующими проблемами: Проблема №1 - нечеткое срабатывание микропереключателя при нажатии. Т.е. если нажать стекло до щелчка, то сработки нет, но если после щелчка нажать еще сильнее и удерживать какое-то время - то сработка прои...
Wadim
05.07.2017, 08:50
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: АСПТ и адресные извещатели
Ответы: 8
Просмотры: 5537

АСПТ и адресные извещатели

Подскажите как создать сценарий запуска пожаротушения для конфигурации как на прикрепленной картинке, то есть запуск АСПТ не от встроенных шлейфов с неадресными извещателями, а по сигналу от С2000М с КДЛ и адресными извещателями. Тип сценария - управление реле или управление шлейфом? По логике больш...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности