Нужно в обоих Сигналах все релюшки отвязать от шлейфов, а в пульте в "привязках управления" настроить сработку этих релюшек от созданных разделов, в которых должны быть все пожарные шлейфы с обоих Сигналов.antfed писал(а):те поподробнее рассказать как в конфигурации пульта настроить подобное?
Нельзя. Подключение прибора к шлейфам совершенно нестандартное и все попытки чуть-чуть отклониться от схемы и настроек по паспорту приводят к неработоспособности системы и гудению в трубках :(kazakru писал(а):Еще вопрос, можно ли вместо сигнал-20 использовать с2000-АР8 например?
А ещё правильнее заглушить резисторами неиспользуемые шлейфы И не добавлять их в раздел в конфигурации пульта.DruG писал(а):заглушить резисторами неиспользуемые ШС или не добавлять их в раздел в конфигурации пульта. Отключений не предусмотрено
С чего вдруг? Все герконы последовательно, в конце оконечный резистор, при любом обрыве или КЗ - нарушение шлейфа.pet-and писал(а):неусыпный контроль всех линий связи на исправность, что слегка не выполняется при последовательном подключении нескольких герконов.