Сообщения пользователя Dean

Dean
03.10.2023, 04:51
Раздел: С2000Р-АРР32
Тема: Какие приборы нужны, чтобы соединить два объекта по радиоканалу?
Ответы: 2
Просмотры: 817

Re: Какие приборы нужны, чтобы соединить два объекта по радиоканалу?

1 вариант: модемы "невод", в дождь, снег может быть не стабильная связь.
2 вариант: С2000-Ethernet, и направленные антенны Wi-Fi (мост), будет по стабильнее но дороже
Dean
28.09.2023, 13:24
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Нет связи по rs-485 с2000-ethernet ver 2.52
Ответы: 3
Просмотры: 2022

Re: Нет связи по rs-485 с2000-ethernet ver 2.52

Читайте инструкцию внимательнее, конфигурировать C2000-Ethernet можно двумя способами:
1. через Ethernet
2. через RS232
Dean
13.01.2023, 07:54
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Обновление Орион-про с 1.20 до 1.20.2
Ответы: 14
Просмотры: 7200

Re: Обновление Орион-про с 1.20 до 1.20.2

Поделитесь ссылкой на ОрионПро 1.20.2
Заранее спасибо!
Dean
15.07.2022, 05:58
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сломали ГО в 1.20.3.5
Ответы: 7
Просмотры: 5549

Re: Сломали ГО в 1.20.3.5

В версии 1.20.3.5 поломали еще и модуль статистики :ny_tik:
Dean
17.06.2022, 11:38
Раздел: Сигнал-20
Тема: Дублирование с сигнала на сигнал
Ответы: 7
Просмотры: 761

Re: Дублирование с сигнала на сигнал

Привязка управление реле в пульту.
В сигналах выставить не управлять.
Dean
28.04.2022, 08:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Не меняется цвет раздела в ОЗ при взятии, в чем проблема?
Ответы: 3
Просмотры: 724

Re: Не меняется цвет раздела в ОЗ при взятии, в чем проблема?

Было что похоже, только не менялся цвет разделов АСПТ при отключении автоматики, помогло только обновление Ориона.
Dean
28.02.2022, 05:48
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Все виснет после организации 2-го канала
Ответы: 2
Просмотры: 698

Re: Все виснет после организации 2-го канала

Старые C2000-Ethernet обновите до последней возможной версии.
Dean
22.10.2021, 11:19
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Количество С2000-Ethernet
Ответы: 10
Просмотры: 3423

Re: Количество С2000-Ethernet

не стоить экономить чужие деньги)) к тому же вагончики они мобильные всё таки, сегодня так стоят, завтра перетащили и развалилась ваша схема - придётся подключать к другому вагончику, с адресами приборов колдовать, в пульт конфиг перезаписывать, в АРМ приборы перетаскивать. Отдельный пульт на вагон...
Dean
22.10.2021, 09:43
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Количество С2000-Ethernet
Ответы: 10
Просмотры: 3423

Re: Количество С2000-Ethernet

Настроить без проблем.
Но зачем такая сложность?
Если вагоны расположены рядом, ставите один пульт, кидаете RS485 для объединение всех приборов.
Dean
14.02.2020, 04:31
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Авария питания С2000м
Ответы: 3
Просмотры: 1344

Re: Авария питания С2000м

Montazh163 писал(а):С2000м выдает событие Авария питания.На с2000м подключено только АСПТ и С2000пт. Сброс по питанию не помогает, АКБ в норме, события все просмотрены, все расключено правильно.
В чем может быть проблема?
Возможно в пульте С2000М батарейка неисправна.
Dean
13.02.2020, 06:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: АБД Орион про, карты доступа
Ответы: 8
Просмотры: 1738

Re: АБД Орион про, карты доступа

Здравствуйте, нет просто например у нашего начальника 8 пропусков и ему нужно, чтобы их все перенесли в болиды Для своего начальника так и сделал. Тоже 5 карт, которые он периодически теряет просто нужно уметь отказывать своему начальству. У нас ген. Директор ходит с одной картой, а если потеряет т...
Dean
13.02.2020, 05:09
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: АБД Орион про, карты доступа
Ответы: 8
Просмотры: 1738

Re: АБД Орион про, карты доступа

Ceres писал(а):Здравствуйте, нет просто например у нашего начальника 8 пропусков и ему нужно, чтобы их все перенесли в болиды, но на пользователя только два можно, как понимаю
Читайте РЭ на приборы.
В данной случае пока два пропуска не приложит его не пустит.
Dean
12.02.2020, 07:47
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Частые сработки датчиков
Ответы: 6
Просмотры: 5616

Re: Частые сработки датчиков

Sova писал(а):Предлагаете поставить тип 9 и отключить скорость нарастания?
Спасибо попробую
Это не просто предложение, а реальный выход из ситуации.
Dean
23.12.2019, 05:28
Раздел: Программное обеспечение для систем безопасности
Тема: АРМ «Скиф» - ПО для работы с приборами ЗАО НВП «Болид» под Linux, Mac OS X, Windows
Ответы: 134
Просмотры: 56980

Re: АРМ «Скиф» - ПО для работы с приборами ЗАО НВП «Болид» под Linux, Mac OS X, Windows

Реализовал одно пожелание. Если на графическом плане нажать на какой-нибудь элемент и в выпадающем меню выбрать любой информационный пункт (со знаком ? или i), то перекинет на журнал событий и включит фильтр для отображения событий от этого элемента. В архиве файлы ClientSkif.exe для замены в верси...
Dean
18.12.2019, 12:32
Раздел: Программное обеспечение для систем безопасности
Тема: АРМ «Скиф» - ПО для работы с приборами ЗАО НВП «Болид» под Linux, Mac OS X, Windows
Ответы: 134
Просмотры: 56980

Re: АРМ «Скиф» - ПО для работы с приборами ЗАО НВП «Болид» под Linux, Mac OS X, Windows

1. Добавлю это во всплывающее меню для графического плана. Но это меню будет перекидывать в журнал событий и включать нужный фильтр. Вот за это спасибо! :co_ol: 2. Сложновато. Изначально это не было предусмотрено, а переделывать существующее сложно. Подумаю что можно сделать. А это так на потом :-):
Dean
18.12.2019, 12:06
Раздел: Программное обеспечение для систем безопасности
Тема: АРМ «Скиф» - ПО для работы с приборами ЗАО НВП «Болид» под Linux, Mac OS X, Windows
Ответы: 134
Просмотры: 56980

Re: АРМ «Скиф» - ПО для работы с приборами ЗАО НВП «Болид» под Linux, Mac OS X, Windows

Можно тогда пожелание?
Во вкладке дежурство, при выборе прибора или двери/считывателя открыть лог только на данный прибор/дверь/считыватель.
И как на счет реализации прошивки пропусков не останавливая сервер АРМ? Не думали, или это реально сложно и не возможно?
Dean
12.12.2019, 11:07
Раздел: С2000-2
Тема: СКУД
Ответы: 156
Просмотры: 37941

Re: СКУД

есть какое нибудь решение кроме как устанавливать пульт для СКД? отдельную пару до каждого контроллера. Отдельная она может быть не только от панели, но и от панели через промежуточные реле. Тогда на контроллерах для ШС выбрать Открыть доступ и при тревоге оно всё само будет открываться. Но есть од...