Сообщения пользователя Vlad_ru

Vlad_ru
14.02.2024, 09:26
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Невозможность повесить два реле на одну дверь в режиме вход/выход
Ответы: 2
Просмотры: 101

Re: Невозможность повесить два реле на одну дверь в режиме вход/выход

Здравствуйте, и Вы сразу 7-е последнее обновление поставили?? На офф сайте есть 5-е проверенное. А 7-е затачивали под ППКУП «Сириус».
Vlad_ru
03.11.2023, 16:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: В менеджере центрального сервера отсутствует пункт модернизация-слияние.
Ответы: 4
Просмотры: 372

Re: В менеджере центрального сервера отсутствует пункт модернизация-слияние.

1.1* в 1.2* ??
Наверное из 1.11 в 1.20.3, пропущен шаг серьезного обновления 1.12.
Я бы 1.12 установил и попробовал.
Vlad_ru
11.08.2023, 12:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Режим работы считывателей
Ответы: 4
Просмотры: 558

Re: Режим работы считывателей

В АБД вкладка пароли, карту сделать "Тип ключа - Открывающий". Прислонил к считывателю - дверь открыта, еще раз прислонил - восстановился доступ по общим картам.
Vlad_ru
11.04.2023, 12:55
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Перестали приходить СМС от автономного УО-4С
Ответы: 6
Просмотры: 540

Re: Перестали приходить СМС от автономного УО-4С

Симка точно в свой слот вставлена??))Была проблема - индикация моргала не так как надо, все проверили-перепроверили...не работает, симку в другой слот оказывается поставили.
Vlad_ru
09.02.2023, 11:17
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ограничение действия пропуска на определенные двери в определенное время
Ответы: 2
Просмотры: 332

Re: Ограничение действия пропуска на определенные двери в определенное время

Сценарий и расписание на блокировку (восстановление) считывателя или кнопки может поможет.
Vlad_ru
12.12.2022, 09:35
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: вопрос от дилетанта
Ответы: 2
Просмотры: 337
  • 1

Re: вопрос от дилетанта

В упроге для СП2 нужно включить события от реле. Далее в Орионе отобразить, соответствующий значок поставить, 3 или 8.
Vlad_ru
01.12.2022, 17:24
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: СЦЕНАРИЙ по входу СОТРУДНИКОВ на объект
Ответы: 5
Просмотры: 453

Re: СЦЕНАРИЙ по входу СОТРУДНИКОВ на объект

folk_love_music писал(а):можете пожалуйста подробнее описать вашу идею
В АБД, вкладка пароли, там и есть Стоп-лист, включили, все функции работы карты сохраняются, а строка в Оперативной задаче - красная.
Стоплист.jpg
Vlad_ru
30.11.2022, 10:41
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: СЦЕНАРИЙ по входу СОТРУДНИКОВ на объект
Ответы: 5
Просмотры: 453

Re: СЦЕНАРИЙ по входу СОТРУДНИКОВ на объект

Стоп-лист если включить - строка будет красного цвета.
Vlad_ru
31.10.2022, 10:48
Раздел: С2000-2
Тема: Открытие двери которой нет в уровне доступа
Ответы: 11
Просмотры: 520

Re: Открытие двери которой нет в уровне доступа

Помнится, мой специалист с 30 летним стажем собрал так схему.
И вторая дверь разумеется открывалась.
С2000-2.jpg
Vlad_ru
19.09.2022, 13:50
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: ложное срабатывание на контролере С2000М ( версия прошивки 4,01 )
Ответы: 5
Просмотры: 10144

Re: ложное срабатывание на контролере С2000М ( версия прошивки 4,01 )

Alex242 писал(а):может ли сработать ( ложно )
Может.
Было похожее на С2000-АСПТ. Ручники пожар выдавали, пока кабель и ручники не поменяли. Удар дверью (если не придержали) - стена дрожит.
Vlad_ru
27.04.2022, 09:25
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Не меняется цвет раздела в ОЗ при взятии, в чем проблема?
Ответы: 3
Просмотры: 724

Re: Не меняется цвет раздела в ОЗ при взятии, в чем проблема?

Здравствуйте, серый цвет в ОЗ это вход/выход - включен/отключен.
Может быть в пульте, в разделе вместо шлейфа переименовано в реле. Или лишние искать.
Vlad_ru
16.12.2021, 13:41
Раздел: АРМ Орион
Тема: Несуществующая ссылка на уровень доступа АБД
Ответы: 17
Просмотры: 990

Re: Несуществующая ссылка на уровень доступа АБД

Как-то на первых сборках 1.20.3 было что-то подобное и техподдержка высылала скрипт, чтобы немного подкорректировать базу и толи показать все УД, толи удалить призраки - давно это было. Хммм, у меня пропали компании. Они (Компании) как бы есть, но их как бы нет. У старых сотрудников осталась компан...
Vlad_ru
19.11.2021, 09:16
Раздел: C2000M
Тема: Проведение ТО пожарной сигнализации.
Ответы: 4
Просмотры: 673
  • 1

Re: Проведение ТО пожарной сигнализации.

Мы иногда из ЗИПа ставим "подставной" пульт С2000-М. Загружена конфигурация основного, удалены все реле и сценарии. В этом случае и на Орионе и на пульте видны все сработки. Главное тут - тревоги сбросить в подставном пульте. Последние годы, после "Зимней вишни" перестали так дел...
Vlad_ru
28.12.2020, 17:34
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: ОЗ Монитор не запускается
Ответы: 4
Просмотры: 1238

Re: ОЗ Монитор не запускается

А может просто брандмаузер блокирует ОЗ??
Скорее всего ошибка в базе, у меня как то было так на АРМ клиента, зашел в АБД - "обновить БД в Оперативной задаче", и ОЗ запустилась.
Vlad_ru
06.11.2020, 14:35
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Пожарная безопасность
Ответы: 8
Просмотры: 598

Re: Пожарная безопасность

Все под охраной, "озеленителям" Ориона приветы :pri_vet:-:
Vlad_ru
20.08.2020, 12:24
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ДИП-34А-01-02 - сигналы извещателя.
Ответы: 11
Просмотры: 7209

Re: ДИП-34А-01-02 - сигналы извещателя.

в версии 1.20.3 обновление 3. Есть настройка "дистанционный контроль"- сокращённо "ДК". Описание есть в Руководстве. Можете отключить в настройках. Но у Вас есть проблема с КДЛ. Да, спасибо. Один чудо-человек нажал дистанционный контроль, "я ничего не делал - я ничего не на...
Vlad_ru
19.08.2020, 13:34
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ДИП-34А-01-02 - сигналы извещателя.
Ответы: 11
Просмотры: 7209

Re: ДИП-34А-01-02 - сигналы извещателя.

Доброго дня. Не стал создавать тему по пустякам)) "ДК активирован и ДК пройден" не сталкивался никто?? Такое выдал извещатель ДИП-34А-01-02 2011 года в ОрионПро 1.20.3. КДЛ тоже старенькая, версия 1.46. Извещатели стали отваливаться на 1-10 секунд в ДПЛС, причем хаотично, адреса могут быть...
Vlad_ru
25.03.2020, 09:24
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 самопроизвольное открывание
Ответы: 7
Просмотры: 1179

Re: С2000-2 самопроизвольное открывание

Да, Орион в помощь посмотреть события. Еще как вариант: оборудование лифтов, сигнализаций, да много чего посылают сигнал. Во время записи нового ключа, этот сигнал и записался. То есть замечал такое на Орионе - никого нет, а считыватель у парковки ловит примерно такое 1Е00000000000001. В серверной о...
Vlad_ru
02.03.2020, 16:51
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Некорректный ответ адресного устройства
Ответы: 2
Просмотры: 1428

Re: Некорректный ответ адресного устройства

Приветствую. 1. Проверьте в КДЛ - зоны - тип шс, для ДИП-34А ставится цифра "8". 2. Просадка напряжения, на входе мог подгореть стабилитрон(диод). 3. У нас монтажники оставляли по два извещателя с одинаковым адресом, разумеется один как тип "8", другой по умолчанию остается "...