Сообщения пользователя retexa

retexa
07.08.2018, 11:11
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 2518

Re: Арм Орион про глюк интерфейса

Проблема решилась, так как систему делал не я, то и знать не мог что тут ещё стоят с2000-рпи, после их перезагрузки все восстановилось.
retexa
07.08.2018, 08:59
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 2518

Re: Арм Орион про глюк интерфейса

Есть возможность что он мог умереть от это?
retexa
07.08.2018, 07:44
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 2518

Re: Арм Орион про глюк интерфейса

С компьютера на котором стоит АРМ приборы с упрога не видятся, подключены к арму через usb-485, проверял только с ноутбука от самих приборов, все приборы видны и адреса не изменились. Т.е. сама сеть 485 в норме, получается что то с армом именно. Через пару часов попробую подключить ноутбук к проводу...
retexa
06.08.2018, 20:50
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 2518

Re: Арм Орион про глюк интерфейса

Я перетекал, но порт как был в диспетчере 4 так и остался и в Арме по 4 порту.
retexa
06.08.2018, 18:45
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 2518

Арм Орион про глюк интерфейса

Здравствуйте, знаю что так делать нельзя, но под конец рабочего дня голова уже не работала и как говорится теперь надо решать и эту проблему. Собственно сама проблема, стоит АРМ и к нему подключено 7шт с2000-2, во время работы Арма я подключился к одному из с2000-2 через с2000-usb и сохранил конфигу...
retexa
14.06.2018, 11:43
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: При Орион про 1.20 и с2000пт
Ответы: 3
Просмотры: 1861

При Орион про 1.20 и с2000пт

Такая ситуация стоит арм про, пульт в режиме ПИ, поставили с2000пт в.2.60, задаём ключ через арм для с2000пт, он его принимает, но при поднесении ключа к пт доступ не предоставляет, как можно это исправить не переводя пульт в другой режим.
retexa
10.06.2018, 14:16
Раздел: АРМ Орион
Тема: Арм орион 7.6.3 и с2000-ethernet
Ответы: 1
Просмотры: 2189

Арм орион 7.6.3 и с2000-ethernet

Арм запускается и очень долго грузит зоны примерно 1,5 часа. Стоит 7шт с2000-ethernet таймауты настроены по инструкции на пульте и на арме. Что с настройками таймаутов что без них грузит очень долго, в чём может быть проблема. Пинги до ethernet не превышают 10 мили секунд.
retexa
24.10.2017, 11:59
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Сервер и рабочее место
Ответы: 2
Просмотры: 2927

Re: Сервер и рабочее место

Да проблема была именно в ядре опроса, спасибо за информацию.
retexa
24.10.2017, 10:29
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Сервер и рабочее место
Ответы: 2
Просмотры: 2927

Сервер и рабочее место

Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, стоит сервер в него вставлены ключи и имеется 2 рабочих места с ОЗ. На сервере всё работает нормально, а на рабочих местах при запуске ОЗ выдает деморежим. Связывался с IT отделом указывал порты которые необходимо прокинуть, сказали что порты прокинуты и ф...
retexa
01.07.2017, 13:49
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: 2 АСПТ и одновременный пуск
Ответы: 8
Просмотры: 3753

Re: 2 АСПТ и одновременный пуск

Такой ещё вопрос стоит пульт с2000м в режиме компьютер и арм Орион про, сценарий нужно прописать в пульте и в арме или достаточно в пульте? И что нужно отключить в аспт чтобы она не глушила сценарий(т.к. аспт является приоритетней)?
retexa
29.06.2017, 14:19
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: 2 АСПТ и одновременный пуск
Ответы: 8
Просмотры: 3753

Re: 2 АСПТ и одновременный пуск

Спасибо попробую, если не получится что-то отпишу
retexa
28.06.2017, 22:45
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: 2 АСПТ и одновременный пуск
Ответы: 8
Просмотры: 3753

Re: 2 АСПТ и одновременный пуск

Да КПБ подключены к АСПТ, пустить бураны это не проблема, проблема как от любого ручника пустить все бураны уже не понятно.
retexa
28.06.2017, 22:20
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: 2 АСПТ и одновременный пуск
Ответы: 8
Просмотры: 3753

2 АСПТ и одновременный пуск

Здравствуйте такой вопрос, есть кабельный туннель разделен на 2 части в каждой части стоят по 1 АСПТ, протянуты линии термокабеля и заведены на сигнал 20м, линии буранов заведены на КПБ, собственно вопрос, к каждой АСПТ подходит отдельно ручник можно ли сделать так чтобы от 1 любого ручника пускалис...
retexa
25.06.2017, 12:01
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: 3 аспт и 1 кпб
Ответы: 3
Просмотры: 2674

Re: 3 аспт и 1 кпб

По подробнее можно, не понимаю что значит подвязать как обычное реле
retexa
25.06.2017, 09:59
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: 3 аспт и 1 кпб
Ответы: 3
Просмотры: 2674

3 аспт и 1 кпб

Как сделать так чтобы каждая аспт управляла двумя выходами КПБ, на каждые 2 выхода приходят линии буранов
retexa
16.02.2016, 20:24
Раздел: АРМ Орион
Тема: Сценарий управления
Ответы: 4
Просмотры: 3326

Сценарий управления

ИПР 55
retexa
16.02.2016, 20:08
Раздел: АРМ Орион
Тема: Сценарий управления
Ответы: 4
Просмотры: 3326

Сценарий управления

Товарищи, столкнулся с такой проблемай, есть ручники на замыкание которые подключены к сигналу 20, соответственно при нажатии ручника он выдает КЗ в шлейф и тут я столкнулся с проблемой, как мне правильно написать сценарий на шлейф чтобы при КЗ шлейфа включилось оповещение, в сценариях на арме нет т...
retexa
13.02.2016, 20:46
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Pim 120 организация шлейфа
Ответы: 11
Просмотры: 5545

Pim 120 организация шлейфа

Я же Вам написал, нужно смотреть схему подключения которая у Вас. При пожарном типе шлейфе, КЗ и обрыв воспринимаются прибором как "неисправность". По идее в вашей схеме подключения в проекте, должно быть что реле "неисправность" делает в шлейфе обрыв, а реле "пожар" п...
retexa
13.02.2016, 20:36
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Pim 120 организация шлейфа
Ответы: 11
Просмотры: 5545

Pim 120 организация шлейфа

Любой из первых трех (пожарные) по идее, но сразу оговорюсь нужно еще смотреть саму схему подключения этих двух реле к шлейфу сигнала-20П и от нее уже плясать. Я просто не пойму как он выдаст Неисправность в шлейфе если сигнал 20п поддерживает на этих типах шс только состояния:Норма, Обрыв, КЗ, Пож...
retexa
13.02.2016, 20:16
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Pim 120 организация шлейфа
Ответы: 11
Просмотры: 5545

Pim 120 организация шлейфа

Что Вы не то пишите, по сути получается нужно было вот так вопрос поставить: -есть два реле от Pim 120, пожар и неисправность их нужно подключить на шлейф Сигнал-20П, нужна схема подключения с распознаванием "пожар" и "неисправность". Ответ: 1. можно задействовать два отдельных ...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности