Re: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD

dori писал(а):Извините, обстоятельства были таковы

Да я не в претензиях :foo_t_bol:
google
14.06.2018, 09:16
Раздел: C2000M
Тема: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD
Ответы: 27
Просмотры: 3397

Re: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD

dori, у вас прям талант отвечать по пол-года )
google
09.06.2018, 09:34
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 151

Re: Разблокировка СКД при пожаре

Буквально вчера вносил изменения в АБД, заодно в пульте правил. И вот наткнулся на один КПБ, в котором выходы назывались, почемуто, как название другого КПБ. Причем штатными средствами ППрог эти названия выходов изменить не удалось, так как эти названия отображаются только на вкладке со сценариями, ...
google
07.06.2018, 11:03
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 151

Re: Разблокировка СКД при пожаре

а если какое изменение в базе, то при экспорте базы из АБД в пульт можете попрощаться со всеми сценариями в пульте. Ну не знаю. Я делаю экспорт только один раз, когда только запускается совершенно новая конфигурация. Если в дальнейшем происходит какое-то изменение в БД, то в пульт изменения я уже в...
google
28.05.2018, 09:46
Раздел: Системы видеонаблюдения
Тема: Кто сталкивался с проблемой?
Ответы: 4
Просмотры: 859

Re: Кто сталкивался с проблемой?

Я так подозреваю с освещением в подъезде не очень?
google
25.05.2018, 14:16
Раздел: С2000-USB
Тема: Поочередный опрос контроллеров С2000-Т
Ответы: 2
Просмотры: 67

Re: Поочередный опрос контроллеров С2000-Т

Врятли дело в преобразователе. Адреса у приборов уникальные?
google
23.05.2018, 22:35
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 4
Просмотры: 127

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

Есть такое дело, в какой-то ветке это уже обсуждали. Вот так понаставишь, а они в нужный момент не сработают.
google
23.05.2018, 10:11
Раздел: С2000-4
Тема: Реле и сценарий в АРМ
Ответы: 4
Просмотры: 112

Re: Реле и сценарий в АРМ

При назначении в конфигурации реле прибора " Не управлять " и добавлении сценария в АРМ должно все работать Это вы спрашиваете или утверждаете? ) Вообще так и есть - локальное управление реле в приборе имеет приоритет перед управлением реле с пульта или АРМа, точнее даже, если прибор сам ...
google
23.05.2018, 10:09
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 4
Просмотры: 127

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

Привет! Разбери и попробуй тампер вручную пожмякать, если также не будет сработок, то тогда замена. А остальные срабатывают?
google
22.05.2018, 13:55
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: сигнал 20п не работает реле
Ответы: 9
Просмотры: 164

Re: сигнал 20п не работает реле

Выложите конф в виде файла конфигурации
google
22.05.2018, 13:07
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: сигнал 20п не работает реле
Ответы: 9
Просмотры: 164

Re: сигнал 20п не работает реле

А другие реле срабатывают, обычные которые, если к ним привязку сделать
google
22.05.2018, 12:10
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: сигнал 20п не работает реле
Ответы: 9
Просмотры: 164

Re: сигнал 20п не работает реле

А при тревоге, работают реле? На пульт сигнал пожар приходит? Пробовали отключать контроль обрыва и КЗ?
google
22.05.2018, 09:45
Раздел: С2000-4
Тема: Реле и сценарий в АРМ
Ответы: 4
Просмотры: 112

Re: Реле и сценарий в АРМ

Добрый день! Сумбурно, конечно, но суть ясна. Лучше конечно сделать какую-нибудь релейную связь, так как компу с АРМом может поплохеть в самый не подходящий момент. Ну а так в АБД пишете сценарий на сработку реле первого С2000-4, и привязываете его к нужному событию (в вашем случае Пожар, Пожар 2) р...
google
21.05.2018, 17:16
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 16
Просмотры: 213

Re: МПН

Andrey59 писал(а):Сколько обычно лампочку вешают для обкатки системы?
?
google
21.05.2018, 12:24
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 16
Просмотры: 213

Re: МПН

1 кОм это очень много, впрочем как и 200 Ом. Попробуйте 5 - 10 Ом, единственное, для этих целей нужен мощный резистор, 5-10 Вт, а то сгорит так же, как и МПН, а может даже и интереснее. Но греться он будет здорово. Вообще для ограничения пусковых токов применяют NTC термисторы, они есть на 1А, и даж...
google
21.05.2018, 10:37
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 16
Просмотры: 213

Re: МПН

Должен быть очень мощный резистор. А менее мощную лампу использовать не вариант?
google
17.05.2018, 09:24
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Тревога входной зоны переводит на вкладку "Тревоги"
Ответы: 1
Просмотры: 93

Re: Тревога входной зоны переводит на вкладку "Тревоги"

dron41k писал(а):Неужели никого это не раздражает
Добрый день! Если бы это был один баг или косяк.... Пора привыкнуть, это болид!

Кроме как то, что посоветовала ТП, мне на ум больше ничего не приходит. Если это не помогает, то тогда ХЗ
google
15.05.2018, 15:56
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет подключения Арм к пульту
Ответы: 2
Просмотры: 113

Re: Нет подключения Арм к пульту

И вам привет.
А через ппрог / упрог пульт видется?
Какой преобразователь rs-232 используется? Драйвера на него стоят? И вообще, он рабочий?
COM порт выбран верный?

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности