Сообщения пользователя Pablo151

Pablo151
09.06.2017, 07:32
Раздел: С2000-АР
Тема: КДЛ не видит АР-8
Ответы: 2
Просмотры: 2886

Re: КДЛ не видит АР-8

Добрый день! Только начинаю знакомство с Болид, до этого работал преимущественно с Сименс, в связи с чем не помешают несколько Ваших советов. Задача заключается в следующем: спроектировать систему пожарной сигнализации на складе, в предписании значится обязательно установить "Извещатель пожарны...
Pablo151
08.06.2017, 13:05
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Подскажите как реализовать систему
Ответы: 12
Просмотры: 4427

Re: Подскажите как реализовать систему

Добрый день! Только начинаю знакомство с Болид, до этого работал преимущественно с Сименс, в связи с чем не помешают несколько Ваших советов. Задача заключается в следующем: спроектировать систему пожарной сигнализации на складе, в предписании значится обязательно установить "Извещатель пожарны...
Pablo151
19.06.2015, 12:14
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Ну честно скажу обрадовали, хоть так сказать, уже не зря день прожит. На следующем этапе предлагаю установить на объект С2000-БКИ, и заказчику удобнее в пользовании, не нужно пароли вводить и взятие/снятие, да и Вам опыт. Обращайтесь, чем сможем поможем. Хорошо, большое спасибо. А скажите не знаком...
Pablo151
19.06.2015, 12:11
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Здравствуйте Михаил. Проблему решил. Во первых, переподключил датчики, как Вы писали, а во вторых установил резисторы на клеммы, куда ничего не подключено. Спасибо большое Вам еще раз, очень помогли Ну честно скажу обрадовали, хоть так сказать, уже не зря день прожит. На следующем этапе предлагаю у...
Pablo151
11.06.2015, 11:20
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Здравствуйте Михаил. Проблему решил. Во первых, переподключил датчики, как Вы писали, а во вторых установил резисторы на клеммы, куда ничего не подключено. Спасибо большое Вам еще раз, очень помогли
Pablo151
02.06.2015, 08:34
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Спасибо большое за помощь. О результатах обязательно отпишусь, но не ранее чем через неделю)
Pablo151
02.06.2015, 08:34
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Астана очень далеко от меня, ну это ладно, по существу вопроса: 1 - что пожарная, что охранная сигнализация, что простая проводка в квартире, это все одно и тоже - элементарная физика, последовательное и параллельное соединение. Самое сложное в этом алгоритм работы приборов, а шлейфы везде устроены...
Pablo151
01.06.2015, 11:16
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Не мог сразу ответить был на рыбалке последние несколько дней. А так что касается фото: 1 - насколько позволяет угол фото, то вроде как на 19 и 20 ШС у Вас ничего нет, т.е ничего не подключено. 2 - датчик может выйти из строя очень даже легко, это первое. Второе у этих датчиков на базе пружинные ко...
Pablo151
28.05.2015, 17:35
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Ну что я могу сказать, Вам не повезло. Берите мультиметр, стремянку и вперед по шлейфам обрывы искать. В "порванном" месте в одну сторону +24В в другую 4,7кОм должно быть. Ищите сразу там где ремонт шел, самое плохое в Вашем случае, то что проблемные ШС не указанно какие помещения охраняю...
Pablo151
28.05.2015, 17:32
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Ну что я могу сказать, Вам не повезло. Берите мультиметр, стремянку и вперед по шлейфам обрывы искать. В "порванном" месте в одну сторону +24В в другую 4,7кОм должно быть. Ищите сразу там где ремонт шел, самое плохое в Вашем случае, то что проблемные ШС не указанно какие помещения охраняю...
Pablo151
21.05.2015, 06:03
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Будем искать значит. Спасибо за помощь
Pablo151
20.05.2015, 09:09
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Провода все подключены
Pablo151
20.05.2015, 09:09
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Mixail 51 писал(а):Так батенька, у Вас судя по распечатке ШС, 19 и 20 отсутствуют, ну или резервные. Сигнал-20П вскройте, провода на эти клемы подключены? А датчики у вас аналоговые, и в аналоговом ШС их не один. Если провода не подключены, заблокируйте данные ШС резисторами 4,7кОм.
Pablo151
20.05.2015, 09:04
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Скажу еще, что индикаторы на датчиках, до 12 -го мигают, а после 12-го нет. На распечатку не смотрите, там схематично указано
Pablo151
20.05.2015, 09:00
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Здравствуйте. Как я понял шлейф у Вас один, тогда почему "измерений сопротивлений шлейфов" и как измеряли, по пульту или на кабеле, и как определили именно 19, 20. Или датчики адресные, раз такая точность. Как вариант, если кабель целый, поменять местами датчики 18, 19, 20 на допустим 15,...
Pablo151
20.05.2015, 08:56
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Прежде чем выяснять причину хотелось бы узнать хотя бы марку датчиков, а так пальцем в небо тыкать. Если марку не знаете как определить, то если снять датчик из его штатного крепления, его марка будет на обратной стороне. Также хотелось бы узнать какая версия пульта установлена, С2000 или С2000М, у...
Pablo151
19.05.2015, 13:09
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М
Ответы: 100
Просмотры: 22432

С2000-М

Помогите. Попросили посмотреть пожарную систему С2000. Сам никогда не работал с ней. Вопрос такой, шлейф состоит из 20 датчкиов. Не получается взять под охрану датчики 19 и 20. Измерение сопротивлений шлейфов сигнализации показывает - ноль Ом - на датчиках 19 и 20 соответсвенно. Что как я понял соот...