Re: Скат1200и7 исп5

Andrey59 , так у него выходы по типу "ОК" открытый коллектор, подключение по "ОК" и "сухой контакт" (который Вы пытаетесь реализовать) совершенно разные вещи. Как подключить данный вид выхода можно глянуть РЭ на тот же РИП, ну или см. мою схему подключения, которая в с...
Mixail 51
26.03.2018, 20:31
Раздел: Прочие приборы
Тема: Скат1200и7 исп5
Ответы: 7
Просмотры: 204

Re: Скат1200и7 исп5

Andrey59, фото платы и самого ската в студию.
Mixail 51
25.03.2018, 14:41
Раздел: Прочие приборы
Тема: Скат1200и7 исп5
Ответы: 7
Просмотры: 204

Re: Скат1200и7 исп5

Andrey59 , контакты 7 и 8 это выход сигнализурующий "переход на резерв" по сухому контакту. На Сигнал-20 берете любой шлейф, подключаете на эти клеммы, в приборе технологический тип шлейфа, резистор последоваетельно :zvez_ochki: разумеется 4,7 кОм. В АРМе уже состояние технологического шл...
Mixail 51
19.03.2018, 20:43
Раздел: С2000-АР
Тема: АР2 исп.02 + ИПДЛ 52СМ
Ответы: 8
Просмотры: 3099

Re: АР2 исп.02 + ИПДЛ 52СМ

N I K A N A R A, все правильно понимаете, 52СМД на АР2 не подключить, а вот 52СМ можно, как раз 6 АР2 для этого нужно. В проекте опечатки нет случайно.
Mixail 51
10.02.2018, 19:12
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Народ, выложите пожалуйста конфигурацию пожарки.
Ответы: 3
Просмотры: 198

Re: Народ, выложите пожалуйста конфигурацию пожарки.

foxasb, видео не меренно: Видеоуроки смотрите Конфигурирование пульта при помощи PPROG
Mixail 51
09.02.2018, 22:15
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ИПР 513-3М
Ответы: 12
Просмотры: 260

Re: ИПР 513-3М

Andrey V, с учетом того что надо было заказать 5 шт. КДЛок.
Mixail 51
09.02.2018, 21:07
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ИПР 513-3М
Ответы: 12
Просмотры: 260

Re: ИПР 513-3М

DruG , офтоп, но все же решил написать. Вспомнил когда с нашим снабжение ругались постоянно, для них все что начинается на С2000, это одно и тоже, и заказали они как то раз дабы сэкономить, вместо нескольких приборов начинающихся на С2000..., заказали С2000-СМК коробку (около 200 шт.), с гордостью ...
Mixail 51
02.02.2018, 23:38
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: 2 АСПТ
Ответы: 1
Просмотры: 191

Re: 2 АСПТ

Поставить на дверь рядом друг с другом два датчика открытия двери (СМК), т.е тупо будет на каждую АСПТ свое смк.
А одно смк ни как не выйдет подключить на два АСПТ, это же тоже самое что использовать один стартер на две машины. :-):
Mixail 51
31.01.2018, 20:51
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Нагрузка по току на ШПС-24
Ответы: 7
Просмотры: 222

Re: Нагрузка по току на ШПС-24

Мне честно говоря даже захотелось БК разобрать, посмотреть что у него в кишках. :-)
Mixail 51
31.01.2018, 20:25
Раздел: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Тема: проблемы с с2000 пи
Ответы: 16
Просмотры: 4722

Re: проблемы с с2000 пи

Probelzaelo, а согласующие резисторы в соответствии с выбранной скоростью ставили?
Mixail 51
31.01.2018, 20:19
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Нагрузка по току на ШПС-24
Ответы: 7
Просмотры: 222

Re: Нагрузка по току на ШПС-24

vya180 , а РЭ на прибор что мешает глянуть, и схема подключения есть, и черным по белому написано: - «0» и «+U» - подключение цепей питания потребителей (до 0.4 А - на один выход, до 2 А - общий ток на все выходы) Хотя можно и попытать счастья и на свой страх и риск (я не пробовал просто) подключит...
Mixail 51
30.01.2018, 18:02
Раздел: Общение на различные темы
Тема: дача оснастить охрано-пожарной сигнализацией с GSM
Ответы: 3
Просмотры: 182

Re: дача оснастить охрано-пожарной сигнализацией с GSM

Sbaraholka, на Ваш выбор если попроще, то УО-4С, если по круче то С2000-PGE, оба эти приборы могут работать в режиме "Мастер", т.е посылать СМС сообщения по событиям от других приборов.
Что бы с брелка ставить, подходит больше УО-4С.
Mixail 51
28.01.2018, 00:23
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Нужен совет
Ответы: 17
Просмотры: 636
  • 1

Re: Нужен совет

pet-and, была тема в свое время что они сертификацию не прошли, то ли ГОСТу 53325 не соответствуют, может и путаю.
Mixail 51
27.01.2018, 22:15
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Нужен совет
Ответы: 17
Просмотры: 636
  • 1

Re: Нужен совет

Stratocruiser , ИП 212-141 по схеме которая указана в паспорте на прибор, т.е контак "2" это плюс шлейфа, а через контакты "3" и "4" пускаем в разрыв минус шлейфа, при чем без разницы пришел конец с прибора на 3 или 4 клемму. ИП 103-5/1C-A3...лучше конечно выкинуть это...
Mixail 51
26.01.2018, 13:30
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал 10 + С2000М
Ответы: 12
Просмотры: 478

Re: Сигнал 10 + С2000М

bombik, не вопрос, но если только вечерком.
Mixail 51
26.01.2018, 13:15
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал 10 + С2000М
Ответы: 12
Просмотры: 478

Re: Сигнал 10 + С2000М

DruG писал(а):...ацску подключать как техШС,...
А мы так не раз делали, только на базе AS-102, я почему выше то про оборудование спросил, думал предложить вариант с тех.шс и сценарием управления.
bombik, если что, то могу конфиг скинуть.
Mixail 51
25.01.2018, 00:23
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал 10 + С2000М
Ответы: 12
Просмотры: 478
  • 1

Re: Сигнал 10 + С2000М

bombik, и чо теперь мы должны головы ломать? :wo)(ll: :-)
Вариантов масса, но нужно знать что еще кроме Сигнал-10 имеется/не имеется в системе, как запрограммирован прибор (конфигурацию можно выложить) какой брелок и т.д. информации больше дайте и от этого будем плясать.
Mixail 51
17.01.2018, 00:19
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 7487

Re: КПБ

Локально КПБ работать не будет.
Контроль если отключите, то можно ни МПН, ни диоды не ставить, но можно получить и нагоняй от инспектора в случае проверки.

P.S: заказчик я так понимаю мягко говоря жмотяра и глаголит что типо таблички ночью будут электричество потреблять. :-)

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности