Сообщения пользователя Mixail 51

Mixail 51
Вчера, 20:20
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Конфигурация с пультом
Ответы: 73
Просмотры: 13697
  • 1

Re: Конфигурация с пультом

das2723, пульт прибор который выступает в качестве мозга системы, новое всегда поддерживает старое.
Mixail 51
18.09.2018, 21:14
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 91

Re: RS - 485 не может найти приборы.

У меня такой же китаец, некоторые приборы он видит только с включенной, а иногда и выключенной галочкой "блочное чтение", т.е с галочкой этой поиграть нужно.
Ну и не мешало в Uprog глянуть соответствие номера СОМ порта.
Mixail 51
18.09.2018, 21:11
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Конфигурация АСПТ
Ответы: 20
Просмотры: 14753

Re: Конфигурация АСПТ

glutton, правильно сделали что выписали замечание, ибо подключать надо согласно РЭ на прибор, Приложение Б если мне не изменяет память, т.е. МПН и при необходимости Rдоб.
Mixail 51
12.09.2018, 21:40
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: слетают адреса СП
Ответы: 1
Просмотры: 69

Re: слетают адреса СП

Версия КДЛ и самих СП?
Mixail 51
24.08.2018, 12:39
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Помогите, нужна проверка схемы ОПС
Ответы: 6
Просмотры: 103

Re: Помогите, нужна проверка схемы ОПС

Kaze, "правоприменимость" - это основание прописанное в руководящих документах (ФЗ, СП, СНиП, ГОСТ).
Mixail 51
17.08.2018, 23:51
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Экранированный кабель.
Ответы: 3
Просмотры: 76

Re: Экранированный кабель.

363636, учится и повышать свой интеллектуальный уровень никогда не поздно, так что чем сможем тут на форуме, тем поможем. :pri_vet:-:
Mixail 51
17.08.2018, 22:35
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Экранированный кабель.
Ответы: 3
Просмотры: 76

Re: Экранированный кабель.

363636 , Уж простите за прямоту, но вопрос начинающего монтажника: есть такой документ СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации, пожаротушения ....", в нем все по поводу монтажа подробно написано, например про заземление экрана: 13.15.17 При необход...
Mixail 51
05.08.2018, 13:12
Раздел: C2000M
Тема: Зависание системы при сработки на пожар
Ответы: 1
Просмотры: 102

Re: Зависание системы при сработки на пожар

У нас было подобное когда питания не хватало по амперажу, в дежурном режиме все норм, а в тревоге токопотребление то больше, вот система и зависала и приборы могли отваливаться. Посчитайте ради проверки в обоих режимах, ну или более простым способом в обоих режимах просто замерить токопотребление и ...
Mixail 51
25.07.2018, 12:55
Раздел: Прочие извещатели и датчики
Тема: УДП 513-3АМ исп.02
Ответы: 4
Просмотры: 115

Re: УДП 513-3АМ исп.02

Менять КДЛ нужно, на актуальную версию.
Mixail 51
24.07.2018, 17:41
Раздел: Прочие извещатели и датчики
Тема: УДП 513-3АМ исп.02
Ответы: 4
Просмотры: 115

Re: УДП 513-3АМ исп.02

КДЛ у вас старой версии просто, вот она и не знает о существовании ИПР-513-3АМ P.S: в правилах форума четко прописано: При создании темы подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов . Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы конфигураци...
Mixail 51
24.07.2018, 11:07
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Посоветуйте уличный активный ИК-датчик
Ответы: 6
Просмотры: 165

Re: Посоветуйте уличный активный ИК-датчик

Уличные нормальные объемники по цене от 2,5 тыс. руб./1 шт. идут, С2000-Пирон например.
Mixail 51
23.06.2018, 11:58
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Маркировка кабельных трасс ОПС
Ответы: 4
Просмотры: 224

Re: Маркировка кабельных трасс ОПС

А в тз или проекте это было прописано?
P.S: А заказчик по ходу вояки.
Mixail 51
22.06.2018, 23:19
Раздел: Рупор
Тема: Рупор не включает оповещение
Ответы: 1
Просмотры: 117

Re: Рупор не включает оповещение

Сопротивление точно 8 Ом, просто если меньше хотя бы на 0,2 Ома, то фиг стартанет.
Хотя в РЭ про это ничего не написано.

P.S: нужно не версию платы добавлять, а версию прошивки прибора и желательно конфигурации прикладывать.
Mixail 51
09.06.2018, 13:07
Раздел: Общение на различные темы
Тема: помогите новичку собираю схему охраняемого помещения
Ответы: 2
Просмотры: 167
  • 1

Re: помогите новичку собираю схему охраняемого помещения

valentinnn84 , скачайте самую свежую версию Uprog c сайта Болида, если это не поможет, то попробуйте отключить/включить галочку "Блочное чтение". Ну, а если все выше перечисленные методы не сработали, то получается что БКИ неисправно и ее нужно попробовать прошить через программу Orionpro...
Mixail 51
08.06.2018, 11:15
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Тех.обслуживание
Ответы: 2
Просмотры: 236

Re: Тех.обслуживание

А чем выложенная на сайте Болида не устраивает?
Все рассписано даже по действия обслуживающего персонала.
Mixail 51
22.05.2018, 19:20
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 460

Re: МПН

Я тупо светодиод подключенный последовательно через резистор не менее 1кОм, при условии что на выход подается 12 вольт, если больше то резюк побольше.
Mixail 51
21.05.2018, 00:17
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 460

Re: МПН

Так это же 0,8 А на выход, не многовато.
Mixail 51
20.05.2018, 23:42
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 460

Re: МПН

А на нагрузке чего подключено?
Mixail 51
20.05.2018, 22:23
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 460

Re: МПН

Andrey59, а схема то где?