Сообщения пользователя shilkov

shilkov
23.06.2015, 22:27
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 24005

Двойная сработка

Благодарю pet-and , инструкции все таки надо читать! теперь все решено.
shilkov
23.06.2015, 22:01
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С2000-КДЛ 1.46 и ИПР-513-3АМ исп.02 v.2
Ответы: 13
Просмотры: 8559

С2000-КДЛ 1.46 и ИПР-513-3АМ исп.02 v.2

да ошибся ,это начиная с 2.хх версии
shilkov
23.06.2015, 21:57
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 24005

Двойная сработка

там 3 шлейфа ,1 дымовой ,2 ИПД-3.1М 2 шт. добавочное подошло 2.2 ком. 1 тепловой , там 4.7 ком ,там все нормально, а вот в комбинированом не могу подобрать.
shilkov
23.06.2015, 21:45
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С2000-КДЛ 1.46 и ИПР-513-3АМ исп.02 v.2
Ответы: 13
Просмотры: 8559

С2000-КДЛ 1.46 и ИПР-513-3АМ исп.02 v.2

прошить кдл ,и тип шлейфа 16 (пожарный ручной)
shilkov
23.06.2015, 21:37
Раздел: С2000
Тема: с 2000
Ответы: 4
Просмотры: 3789

с 2000

смотря сколько у кдл датчиков ,если немного то можно создать свой прибор и указать меньшее количество шс.
shilkov
23.06.2015, 21:31
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 24005

Двойная сработка

в том то и дело я не могу его подобрать , ставил все от 510 ом по 10 ком нет результата. делал времянку с пожарным датчиком ИПД-3.1 М,
на пожарном ставил от 0 по 2.2 ком .
shilkov
23.06.2015, 21:17
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 24005

Двойная сработка

RT-A2 расключены ,1-4 + ,3 - , 1-2 огр.
shilkov
23.06.2015, 20:11
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 24005

Двойная сработка

Здравствуйте, я столкнулся с проблемой подбора резисторов , есть АСПТ вер.3.08 ,1 шс ,тип 2 (комбинированый), датчики ИПД-3.1 м и RT-A2 , 2 датчика в шлейфе. Не могу подобрать добавочное сопротивление , делал по схеме на RT-A2 ставил 8.2 ком, а ИПД-3.1м , 510 ом. Сработка 1 датчика внимание, сработк...
shilkov
25.12.2014, 11:24
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

Пришел ответ от тп. В первую очередь рекомендуем проверить линию 0В между приборами. В общем случае для подобных проблем: Рекомендуем проверить, правильно ли поставлены оконечные резисторы R=620Ом, а также объединены ли "0В" приборов. На всех приборах кроме пульта "С2000" согласу...
shilkov
24.12.2014, 17:30
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

В системе пульта нет ,потом будет ,сейчас все работает автономно ,сегодня проверил другие объекты ,их четыре ,на всех отвалились с-2000-4 и того восемь штук ,была замен , я решил поставить ,первое программирование проходит спешно , второй раз ,поиск приборов ,приборы ноходятся ,конфиг скачиваетса ,н...
shilkov
23.12.2014, 16:42
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

сегодня попробовал другие версии Uprog ,они невидят приборы ,попробовал orion prog он видит приборы ,и приборы прошиватся ,попробовал shleifs ,он тоже видит приборы и снимает показания с шлейфов ,померял напряжение на А и В нет ничего .Что может быть незнаю . :wo_ol:
shilkov
20.12.2014, 20:52
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и модем
Ответы: 13
Просмотры: 4349

С2000-Ethernet и модем

на пишках 15 км. я такого неслышал.
shilkov
19.12.2014, 23:49
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и модем
Ответы: 13
Просмотры: 4349

С2000-Ethernet и модем

прочитал в инете , VDSL подходит если соединить точка точка.Между объектами прокинут ТПП-20 .
shilkov
19.12.2014, 23:36
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

у меня есть все болидовские преобразователи , а толку? Я уже весь свой ресурс выробатал ,поэтому и спрашиваю коллег!
shilkov
19.12.2014, 17:51
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и модем
Ответы: 13
Просмотры: 4349

С2000-Ethernet и модем

Здравствуйте ,ситуация такая ,есть пять объектов удаленностью от 3 до 15 км. все пять нужно свести в одно место на с2000 м ,между объектами и пцн есть одна свободная пора .Вопрос буде ли С2000-Ethernet работать через модемное соединение ,я думал поставить на объектах по модему а на пцн собрать их в ...
shilkov
19.12.2014, 17:16
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

в понедельник попробую ,благодарю !а то я уже незнаю что с ними делать.
shilkov
19.12.2014, 11:03
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

я их снял подключил отдельно через с-2000-usb,UProg_41044 их невидит ,а Orion-Prog видит по тем адресам которые были выставлены,я перепрошил их,результата ноль ,ладно если бы это был первый случай ,уже четыре прибора ,на разных объектах ,объекты одинаковые.
shilkov
19.12.2014, 10:52
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

а как его сбросить на ноль?
shilkov
19.12.2014, 10:14
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

все верно интерфейс змеёй перемычки сняты ,на другом объекте тоже самое ,в середине интерфейса с-2000-4 пропадают ,после первого программирования.
shilkov
18.12.2014, 22:11
Раздел: С2000-4
Тема: C-2000-4 невидны по rs-485
Ответы: 17
Просмотры: 9283

C-2000-4 невидны по rs-485

прокинута экранированая четверка,используются три провода ,А ,В ,и 0в.